紧急求助:设计图纸上照明配电箱的安装容量计算
unbreakablebrian
2009年10月23日 23:32:13
只看楼主

发一个住宅楼中某一单元的照明配电图纸(包括系统和平面),有下面三个比较简单的个问题需要向大家请教,先谢谢了。本单元共9层,18户,整个单元的照明电力(各户的照明配电箱和公共部分照明)由两个总照明箱AL1和AL2提供。对于配电箱的参数计算,我的结果如下AL2箱:Pe=(8+0.06)*9=72.54KW 但是图纸上表示为148.3KW,这是为什么呢???????? 剩下的计算电流,计算符合,用需要系数计算都是正确的

发一个住宅楼中某一单元的照明配电图纸(包括系统和平面),有下面三个比较简单的个问题需要向大家请教,先谢谢了。

本单元共9层,18户,整个单元的照明电力(各户的照明配电箱和公共部分照明)由两个总照明箱AL1和AL2提供。

对于配电箱的参数计算,我的结果如下
AL2箱:Pe=(8+0.06)*9=72.54KW 但是图纸上表示为148.3KW,这是为什么呢????????
剩下的计算电流,计算符合,用需要系数计算都是正确的

AL1箱:Pe=76.3KW,计算符合应该乘上需要系数后的结果是61.04KW,但是图纸上表示为68.7KW(乘0.9得出来的结果),这个应该是错误的吧?????????????

本单元总的照明负荷是(148.3+76.3)KW还是148.3KW呢?????

图纸需要大家自己下载,最后在感谢大家了!!!!!!
1270960f66775ddfbfe6.rar
90.7 KB
立即下载
unbreakablebrian
2009年10月27日 22:39:02
2楼
等待啊
等待
没人嘛
回复
wa.tclysys
2009年10月28日 11:17:55
3楼
像这样的问题,最好还是问设计者,若问不上,还是根据图纸上给的负荷去选择空开,否则选小了,后果自负!
回复
dq25548554
2009年10月28日 11:33:16
4楼
AL1偏小了,最大负荷是L1相,所以应该是Pe=L1X3,需要系数不一定是0.9,这个其实是同时系数,预估的,没有定植。
AL2 是总负荷柜子,当然是148.3。:victory:
回复

相关推荐

APP内打开