2010年考点复习之天天有收获
mlq7343
mlq7343 Lv.5
2009年10月23日 08:14:11
只看楼主

考试结束一个月了每每被考试折磨的睡不着觉考试刚结束时的那种虚脱感依旧记忆犹新与其临渊羡鱼不如退而结网仅以此贴记录新一个循环的战斗历程20091023二注考题分布钢筋砼 18钢结构 12砌体木 18地基 16高层 16合计 80

考试结束一个月了
每每被考试折磨的睡不着觉
考试刚结束时的那种虚脱感依旧记忆犹新
与其临渊羡鱼
不如退而结网
仅以此贴记录新一个循环的战斗历程
20091023
二注考题分布
钢筋砼 18
钢结构 12
砌体木 18
地基 16
高层 16
合计 80
免费打赏
shiwang_004
2009年10月23日 08:36:30
2楼
我想选“与其临渊羡鱼”,可是又不敢啊
看来只能“不如退而结网”
回复
mlq7343
2009年10月23日 14:36:46
3楼
扭转不规则:最大弹性位移与最小弹性位移之比大于1.5
凹凸不规则:凹进部分尺寸大于相应投影总尺寸的30%
楼板局部不连续:30%,50%,5米,2米
侧向刚度不规则:70%,80%,25%
竖向抗侧力构件不连续:如底层带转换层的大空间结构
楼层承载力突变:A级不宜80%,不应65%,B级不应75%
回复
mlq7343
2009年10月23日 14:38:08
4楼
高层之结构不规则

[ 本帖最后由 mlq7343 于 2009-11-5 08:55 编辑 ]
回复
mlq7343
2009年10月26日 12:57:50
5楼
防震缝的净宽度原则:应大于两侧结构允许的地震水平位移之和。
15米,70,20,6(5)7(4)8(3)9(2)
当缝两侧建筑的结构体系和高度不同时,取按不利的结构类型确定的缝宽度与按较低房屋高度确定缝宽度的较大值。
回复
mlq7343
2009年10月27日 14:24:38
6楼
楼层屈服强度系数:按实际配筋和材料强度标准值计算的楼层受剪承载力与按罕遇地震作用计算的楼层弹性地震剪力的比值。
区分应(宜)进行弹塑性变形验算的高层建筑结构。
简化计算法中结构薄弱层的位置确定方法:楼层屈服强度系数沿高度分布均匀的取底层;不均匀的取最小处及相对较小的楼层。
楼层延性系数:弹塑性位移增大系数与楼层屈服强度系数的比值。
回复
mlq7343
2009年10月29日 09:34:31
7楼
抗震措施包含抗震构造措施。
5.3.7作为上部结构嵌固端的地下室的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
作为上部结构嵌固端的地下室一层的抗震等级应按上部结构采用;
以下结构可采用三、四级;
地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积不应少于地上一层对应每侧纵向钢筋面积的1.1倍。
与主楼连为整体的裙楼抗震等级不应低于主楼的抗震等级。
回复
mlq7343
2009年10月30日 10:53:13
8楼
为什么结构自振周期要折减?
结构计算分析时,只考虑了主要结构构件(梁、柱、剪力墙和筒体等)的刚度,没有考虑非承重结构的刚度,因而计算的自振周期较实际的长,按这一周期计算的地震作用偏小。为此,计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期应考虑非承重墙体的刚度影响予以折减。
回复
mlq7343
2009年11月02日 09:08:57
9楼
框剪结构在水平地震力的作用下,由于剪力墙刚度较大,剪力墙承担了大部分地震作用剪力,二框架部分计算所得的剪力一般都较少;因此,在框架部分承担的剪力小于0.2倍的底部总剪力的情况下,为保证作为第二道抗震防线的框架具有一定的抗侧能力,需要对框架承担的剪力予以适当调整;应按0.2V0和1.5Vf,max二者的较小值采用。
回复
mlq7343
2009年11月03日 10:57:23
10楼
轴压比:为了满足抗震设计的延性要求;
剪重比:为了控制楼层的最小地震剪力,保证结构的安全;(薄弱层应乘以1.15的增大系数)
位移比:为了保证结构平面的规则性,减小结构平面扭转的不利影响;
周期比:扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比,为了减小扭转效应对结构对结构产生的不利影响;
刚重比:为了控制结构的稳定性,避免结构产生整体失稳。
EJd≧1.4H²ΣGi(剪力墙结构)
Di≧10ΣGi/hi(框架结构)

[ 本帖最后由 mlq7343 于 2009-11-5 08:57 编辑 ]
回复
mlq7343
2009年11月04日 08:06:06
11楼
连梁的刚度为什么要折减?
抗震设计时,框-剪和剪力墙结构中连梁的刚度相对墙体较小,而承受的弯矩和剪力很大,配筋设计困难,因此在不影响其承受竖向荷载能力的前提下,允许其适当开裂(降低刚度)而将内力转移到墙体上。折减系数不宜小于0.5,一般情况下,6、7度时取0.7,8、9度时取0.5。
考虑塑性变形内力重分布时对框架梁端负弯矩进行适当条幅时应注意哪几个问题?
仅对竖向荷载产生的弯矩进行调幅;
梁端负弯矩调幅后,跨中弯矩应按平衡条件相应增大;
调幅后的跨中弯矩不应小于按简支梁计算值的50%;
因钢筋砼的塑性变形能力有限,调幅的幅度加以控制,现浇式0.8~0.9,装配整体式0.7~0.8。
回复

相关推荐

APP内打开