高压开关柜拼柜时,穿墙套管分品字和一字的排列,那分别怎么去看相序呢,一字的是从上向下分别是ABC么?那品字的呢?又怎么去看呢?我指的是一般标准哦!当然也有不一样的,但那都是客户特殊要求的
高压开关柜拼柜时,穿墙套管分品字和一字的排列,那分别怎么去看相序呢,一字的是从上向下分别是ABC么?那品字的呢?又怎么去看呢?我指的是一般标准哦!当然也有不一样的,但那都是客户特殊要求的
2楼
这个需要各个厂家的资料,每个厂家会有所不同,但可以面对开关柜正面,从左到右为ABC,这个是标准。
回复
3楼
从柜后向柜内看,应该是左C、中B、右A!
高压开关柜内水平母排没有“三相水平排列”的,肯定是有上下的!
普通“靠柜前的是A相,靠柜后的是C相”。
回复
4楼
站在柜前:左、中、右;A、B、C
远、中、近;A、B、C
上、中、下;A、B、C
以上是现在做的,像以前的老式开关柜有右、中、左,A、B、C,有一次旧站改造时增加了几面出线柜,就被我厂给搞反了。
回复
5楼
学习了!多谢楼主!!!!!多谢楼主!!!!!
回复