关于一个两路进线的配电房的问题
swgc07
swgc07 Lv.2
2009年10月22日 19:48:38
只看楼主

一个配电房有两路三相进线 一路是配电站的变压器三根相线接入配电总柜 另一路是三相四线的架空线能不能把单向负载接在站用变压器的相线与架空线的N线之间?

一个配电房有两路三相进线 一路是配电站的变压器三根相线接入配电总柜 另一路是三相四线的架空线
能不能把单向负载接在站用变压器的相线与架空线的N线之间?
shideping
2009年10月22日 20:05:48
2楼
如果变压器中性点没有接地的话,这样做肯定用不了,因为根本不会有电流从负载中通过。如果变压器中性点有接地并且架空线的N线是从另一台变压器接地的中性点引出的话,负载中会有电流通过,但这样做大量电能损耗在了接地极上,不经济。
回复
swgc07
2009年10月22日 21:48:07
3楼
回2楼的 站用变N线是在变压器处做了接地的 我一直弄不明白 既然有单相负载 为什么不把N线引入配电柜呢?
回复