冷干机问题
youni1983
youni1983 Lv.2
2009年10月21日 23:43:34
来自于制冷技术
只看楼主

各位制冷行业的同行们:小弟是个新手。有个问题想请教大师们。问题点:一台100P的冷干机在客户使用当中出现压缩机烧坏。小弟去维修的时候检查发现,压缩机只会排气而不吸气。经小弟检查发现是冷凝器的散热风扇长时间反转所导致的。不知这样的是否正确。请指教。

各位制冷行业的同行们:小弟是个新手。有个问题想请教大师们。问题点:一台100P的冷干机在客户使用当中出现压缩机烧坏。小弟去维修的时候检查发现,压缩机只会排气而不吸气。经小弟检查发现是冷凝器的散热风扇长时间反转所导致的。不知这样的是否正确。请指教。
免费打赏
shanghaihengou
2009年10月22日 21:31:59
2楼
100P的冷干机?没能看出是多大的机器。压缩机烧坏了怎么还会排气呢?你是怎么判断压缩机只会排气而不吸气的,还有散热风扇是反转的?你说得不是很清楚,你的判断不正确的可能性比较大。
回复
czgsx2008
2009年10月23日 07:20:48
3楼
压缩机哪里有只排不吸的道理,没有吸气排气从何而来?你还是检查一下阀板组,看一看是否阀片封闭不严或损坏,很可能是串气造成压缩机长时间过热而烧毁。冷凝器散热风扇反转对压缩机影响一般不是太大,只是部分对压缩机头散热受些影响。
回复
conquerlk
2010年04月04日 18:56:53
4楼
100P的冷干机?没能看出是多大的机器。压缩机烧坏了怎么还会排气呢?你是怎么判断压缩机只会排气而不吸气的,还有散热风扇是反转的?你说得不是很清楚,你的判断不正确的可能性比较大。
回复
vowbo
2010年04月13日 13:21:57
5楼
冷凝差,导致蒸发器的供液量急剧减少,压机回气小,所以产生了压机无吸气的假象
再者,冷凝的衰减,导致压缩机排气压力急剧上升,
压缩工质少而排气段过高压
压机必然烧损.
回复
sunsongdawei
2010年04月17日 17:01:04
6楼
看不懂。
回复
建云设备
2010年04月19日 10:30:43
7楼
:time:
回复
zhukuoyue
2010年05月15日 00:08:11
8楼
冷干机???没听过 知识缺乏:'(
回复
ey007
2010年05月15日 16:26:09
9楼
前两天,也烧了一台冷干机的压缩机,原因还没找到,现场的情况是这样的:油从马达接线处漏出来,用万用表测量马达已烧,已停机,高压冷凝压力为零,低压在6.5Kg左右,请问,各位,这是什么原因?
回复
whengxjtu7
2010年09月01日 23:09:49
10楼
冷干机很容易坏压缩机啊
回复
adingkgb
2010年09月01日 23:13:49
11楼
压缩机只会排气而不吸气???
楼主怎么得到这个结果的?这不是违反物质守恒律么?:L