疑似发现SL379-2007水工挡土墙设计规范错误
anddna5881
anddna5881 Lv.3
2009年10月21日 22:55:20
只看楼主

本人近期计算扶壁式挡土墙,在计算扶壁部分时,发现规范附录C,公式C.3.2-2有错误,公式中的单位不统一,通过量纲分析,发现本公式计算出结果需要再乘10。在公式中分子为kN.m,分母为MPa,m,计算结果却是cm2,通过划分,最后为cm2*10,如果使用原公式,直接计算,结果小了十分之一。本人见解,不知正确与否,希望论坛里的高人指导一下!

2009年10月22日 12:27:37
2楼
楼主够细心的 我也算了一遍 是有问题 根据规范公式计算结果应为0.1cm^,而不是cm^,感觉确实小了。
回复
huangziming2013
2018年03月07日 18:03:42
3楼

真细心

回复
苏丹丹
2018年03月13日 11:51:59
4楼

规范公式是对的。楼主自己转换错了。

回复
xjksxwh
2018年03月16日 10:35:36
5楼

谢谢提醒,下次要注意了

回复

相关推荐

APP内打开