本人近期计算扶壁式挡土墙,在计算扶壁部分时,发现规范附录C,公式C.3.2-2有错误,公式中的单位不统一,通过量纲分析,发现本公式计算出结果需要再乘10。在公式中分子为kN.m,分母为MPa,m,计算结果却是cm2,通过划分,最后为cm2*10,如果使用原公式,直接计算,结果小了十分之一。本人见解,不知正确与否,希望论坛里的高人指导一下!
在公式中分子为kN.m,分母为MPa,m,计算结果却是cm2,通过划分,最后为cm2*10,如果使用原公式,直接计算,结果小了十分之一。
本人见解,不知正确与否,希望论坛里的高人指导一下!