请教关于集中热水出水温度不恒定的问题
zhenxin02151037
2009年10月21日 22:43:41
只看楼主

我们设计了一个酒店,客房部分有三台热交换器集中加热,由变频泵加压,采用上行下给方式供水,现在发现基本上每个房间都出现水龙头、淋浴出水水温不稳定,忽冷忽热没有规律的问题,小弟一直找不出原因,请大侠们指点下,有那些地方可能是原因所在?我们选用的是半容积式换热器,冷热水同程,冷热水由同一套泵加压,泵离换热器有一百多米,但我们管径放大了好几号,应该没什么问题。换热器好像损失有点大,应该是大于一米。我在想,这个系统非常大,会不会是由于热损失太大的问题

我们设计了一个酒店,客房部分有三台热交换器集中加热,由变频泵加压,采用上行下给方式供水,现在发现基本上每个房间都出现水龙头、淋浴出水水温不稳定,忽冷忽热没有规律的问题,小弟一直找不出原因,请大侠们指点下,有那些地方可能是原因所在?
我们选用的是半容积式换热器,冷热水同程,冷热水由同一套泵加压,泵离换热器有一百多米,但我们管径放大了好几号,应该没什么问题。换热器好像损失有点大,应该是大于一米。
我在想,这个系统非常大,会不会是由于热损失太大的问题

[ 本帖最后由 zhenxin02151037 于 2009-11-3 11:19 编辑 ]
免费打赏
wxmzhhwxm
2009年10月31日 22:25:50
12楼
忽冷忽热原因就是冷热水压力不匹配,按照规范愿意,出水端冷热水压力不超过1m,一般酒店设计都会遇到这种情况,原因很多
1,变频泵选用有问题,不能保证出口压力稳定,故原来一般高级酒店都采用高位水箱供水。
2,热交换器选用不合理,换热器器水损尽可能小,故应采用导流式容积换热器或新型换热器,总之,水损要小于1m。
3,管路设计不合理,热水管径计算偏小,因相对于用水点来水,热水经过的管路较长,且还包括换热器损失,热水压力小于冷水压力超过1m,应尽量放大热水管道管径
回复
水先生
2009年11月03日 20:35:26
13楼
水龙头热点冷点关系不大,但淋浴忽冷忽热很难受,建议淋浴龙头混合阀改为自力式平衡阀,可基本上解决忽冷忽热的问题。
回复
zhenxin02151037
2009年11月04日 14:14:27
14楼
高手们,问题还没解决,请大家多多发表意见
回复
zbh0103
2009年11月05日 23:15:18
15楼
半容积式换热器,冷热水同程,冷热水由同一套泵加压, 热水采用循环泵循环维持热水温度,是否循环泵扬程大,影响到变频泵的扬程
回复
tykf96
2009年11月06日 09:46:56
16楼
我也做过这样的酒店,用的好像也和你一样的配置,没出现你说的情况哇?
回复
zhenxin02151037
2009年11月06日 09:52:51
17楼
奇怪了,现在发现不仅客房部分有这个问题,而是真个酒店都有这个问题
回复
liulanwg
2009年11月18日 22:51:49
18楼
没有看图纸,不敢断言!在冷热水同程,冷热水专区专供的前提下,应该不是换热器水损的问题,水损再大可用循环泵加大扬程解决。忽冷忽热我猜到可能是,冷水用水存在别的额外支出,在酒店入住不高的情况下,比如酒店公共卫生间、厨房等流量变化大使用冷水多的地方,导致各节点流量和水压和热水不一致
回复
jiangjc168
2010年11月01日 09:27:30
19楼
如何解决问题
回复
jiangjc168
2010年11月01日 09:40:58
20楼
我们以前用的是锅炉现在改热泵压力也用减压阀做平衡了每天就是下午16.30到21点这个时候经常出现冷热不平衡用锅炉的时候都不会我要如何解决这个问题啊
回复
jiangjc168
2010年11月01日 09:42:38
21楼
如果在减压阀后面加个平衡法有没有作用呢
回复