请教关于集中热水出水温度不恒定的问题
zhenxin02151037
2009年10月21日 22:43:41
只看楼主

我们设计了一个酒店,客房部分有三台热交换器集中加热,由变频泵加压,采用上行下给方式供水,现在发现基本上每个房间都出现水龙头、淋浴出水水温不稳定,忽冷忽热没有规律的问题,小弟一直找不出原因,请大侠们指点下,有那些地方可能是原因所在?我们选用的是半容积式换热器,冷热水同程,冷热水由同一套泵加压,泵离换热器有一百多米,但我们管径放大了好几号,应该没什么问题。换热器好像损失有点大,应该是大于一米。我在想,这个系统非常大,会不会是由于热损失太大的问题

我们设计了一个酒店,客房部分有三台热交换器集中加热,由变频泵加压,采用上行下给方式供水,现在发现基本上每个房间都出现水龙头、淋浴出水水温不稳定,忽冷忽热没有规律的问题,小弟一直找不出原因,请大侠们指点下,有那些地方可能是原因所在?
我们选用的是半容积式换热器,冷热水同程,冷热水由同一套泵加压,泵离换热器有一百多米,但我们管径放大了好几号,应该没什么问题。换热器好像损失有点大,应该是大于一米。
我在想,这个系统非常大,会不会是由于热损失太大的问题

[ 本帖最后由 zhenxin02151037 于 2009-11-3 11:19 编辑 ]
免费打赏
sybxbjb
2010年11月01日 15:50:41
22楼
楼主这种酒店热水系统的设计比较普遍,但有时也会出现忽冷忽热的问题,原因可能是在冷水上,同一管路上有大量用水点,且用水量不稳定造成冷水压力瞬间变化。建议在客房热水管路加装三通式冷热水恒温混水阀,供水温度订在40度左右,可以直接用热水管中的热水洗浴,也可以再参入少量冷水降温,这样可以不受或少受冷水压力变化的影响。可以在忽冷忽热现象严重的楼层客房加装恒温混水阀解决忽冷忽热问题,不必改动系统。
回复
疾风乡里963
2010年11月06日 12:00:27
23楼
1、 先查变频泵加压的压力是否也在随着使用量的多寡在做变化,还是只有频率做变化
2、 如果变频泵加压的压力会有变化时,原因有就是变频泵的水量不足供应,需增加变频泵
3、 因无配管系统图无法得知每个管井的立管冷热水管径分配,若热水立管管径小也会产生水温不稳定现象
回复

相关推荐

APP内打开