请教关于集中热水出水温度不恒定的问题
zhenxin02151037
2009年10月21日 22:43:41
只看楼主

我们设计了一个酒店,客房部分有三台热交换器集中加热,由变频泵加压,采用上行下给方式供水,现在发现基本上每个房间都出现水龙头、淋浴出水水温不稳定,忽冷忽热没有规律的问题,小弟一直找不出原因,请大侠们指点下,有那些地方可能是原因所在?我们选用的是半容积式换热器,冷热水同程,冷热水由同一套泵加压,泵离换热器有一百多米,但我们管径放大了好几号,应该没什么问题。换热器好像损失有点大,应该是大于一米。我在想,这个系统非常大,会不会是由于热损失太大的问题

我们设计了一个酒店,客房部分有三台热交换器集中加热,由变频泵加压,采用上行下给方式供水,现在发现基本上每个房间都出现水龙头、淋浴出水水温不稳定,忽冷忽热没有规律的问题,小弟一直找不出原因,请大侠们指点下,有那些地方可能是原因所在?
我们选用的是半容积式换热器,冷热水同程,冷热水由同一套泵加压,泵离换热器有一百多米,但我们管径放大了好几号,应该没什么问题。换热器好像损失有点大,应该是大于一米。
我在想,这个系统非常大,会不会是由于热损失太大的问题

[ 本帖最后由 zhenxin02151037 于 2009-11-3 11:19 编辑 ]
免费打赏
xupeng
2009年10月22日 10:11:33
2楼
有几种可能性:要么是温度调节阀质量不好,要么是管道系统不合理,肯定是冷热水压力不均衡的缘故!
在热水总出水管上加个热水贮水罐也许会好的多!

[ 本帖最后由 xupeng 于 2009-10-22 10:13 编辑 ]
回复
zhenxin02151037
2009年10月22日 22:36:20
3楼
大家帮忙分析下哦,小弟不胜感激
回复
lytliangyantao
2009年10月23日 08:49:40
4楼
二楼分析的对,用的什么换热器?
回复
wuyq022
2009年10月23日 09:06:28
5楼
你的热水是采用上行下给方式供水,冷水是不是采用下行上给的供水方式?冷热水压力差太大,也是造成水温不稳定的一个原因
回复
zhenxin02151037
2009年10月23日 23:33:38
6楼
用的是半容积式换热器,冷热水都是上行下给方式
现在还查不出是什么原因,郁闷了!
回复
lytliangyantao
2009年10月24日 09:34:36
7楼
1、找换热器厂家来看一下
2、找电工查一下管道循环泵运行是否不稳定
回复
zhenxin02151037
2009年10月30日 17:52:28
8楼
谢谢大家!现在问题还没解决,期待中……
回复
zaus7
2009年10月30日 18:17:20
9楼
比较关心 这个问题 观望
回复
sunrenbo
2009年10月30日 21:58:33
10楼
好人有好报啊,好人一生平安哈
回复
jiangtaifu
2009年10月31日 14:43:18
11楼
这种给水系统中,应尽可能使冷热水压力相近,才有可能使其用水点冷热水流量保持一定比值——也就是用水点的出水温度稳定,若热水采用单独的变频泵加压,冷水又用另一个加压设备,则二者压力决不可能一致,甚至可能相差较大。导致用水点水温不易调节。
另外,两个系统每一段的管径应相当,且流量能满足设计要求,才不至于由于系统中流量变化时导致压力变化,使用水点已经调节好的水温发生改变,就是水温不稳定。
楼主没有说明系统情况,故此只是一般地泛泛而论。
回复

相关推荐