双电源互锁的问题
minix1982
minix1982 Lv.2
2005年06月18日 01:31:45
只看楼主

采用柴油发电机应急电源,作双电源末端切换,事故母线和正常供电母线还用不用作互锁阿

采用柴油发电机应急电源,作双电源末端切换,事故母线和正常供电母线还用不用作互锁阿
免费打赏
大胡子
2005年06月18日 07:23:57
2楼
末断用ATS,你说的是哪里互锁?
回复
minix1982
2005年06月18日 10:04:01
3楼
就是变压器供电的母线和柴油机供电的母线之间
回复
han2003
2005年06月18日 12:01:17
4楼
当然要互锁了
回复
zuoxaomin
2005年06月18日 12:15:09
5楼


母线互锁?第一次听说,是断路器吧?
两段母线只要不允许沟通,都需要设置断路器或双电源转换开关互锁
回复
ruoranmasm
2005年06月18日 14:29:35
6楼
要!不然供电局不会给你送电的,图纸也会通不过的啊。
回复
minix1982
2005年06月19日 08:37:50
7楼
既然末端切换了,为什么还要做互锁呢?
回复
ruoranmasm
2005年06月20日 11:21:09
8楼


主要是供电局不给你倒送电,给他们日后检修安全造成隐患。