气体灭火房间一定要安装防爆灯具吗?
greencat_25
2009年10月21日 10:44:15
来自于照明工程
只看楼主

最近一个工程,因为以前跟电信部门配合的时候他们的机房都是气体灭火机房,一般都考虑防爆灯具。但是不明白为什么,《民规》里面也没有硬性的规定。装了泄爆口就必须装防爆灯具么?我们单位建筑专业一般都在气体灭火房间设置泄爆口。现在投资方希望用普通灯具,让我拿出用防爆灯具的依据。我用了普通灯具又怕消防时候,释出惰性气体压力过大压爆灯具。矛盾啊!希望跟最神秘的技术人员--有关工作技术人员讨论一下!:lol

希望跟最神秘的技术人员--有关工作技术人员讨论一下!:lol
免费打赏
intertu
2009年11月30日 11:08:27
12楼
我设计的时候就用普通灯!!应该没问题
回复
wendy20080123
2016年12月15日 09:47:46
13楼
我是做消防的,首先气体灭火房间设置泄压口,不叫泄爆口,是在房间的压力到达1100Pa时开启,泄放出超压气体;第二,当气灭保护区要求围护结构能承压1200Pa的压力,你可以看下你的灯具能不能承受。
回复
cof1494416736745
2017年07月26日 15:18:05
14楼
有请我们最神秘的技术专业人员帅气登场
回复