我们工地有个直径30米的油罐基础施工,图纸要求其钢筋搭接接头面积百分率不超过25%,布置两层钢筋网,钢筋原裁长度为12米 施工队搭接方法是12+12+n 接头面积百分率超过50%,不能满足图纸要求请达人帮忙想个方法钢筋该如何摆放才能达到要求。[ 本帖最后由 tgs1314 于 2009-10-21 10:06 编辑 ]
施工队搭接方法是12+12+n 接头面积百分率超过50%,不能满足图纸要求
请达人帮忙想个方法钢筋该如何摆放才能达到要求。
[ 本帖最后由 tgs1314 于 2009-10-21 10:06 编辑 ]