关于钢筋搭接接头面积百分率的问题
tgs1314
tgs1314 Lv.2
2009年10月21日 09:43:19
来自于建筑构造
只看楼主

我们工地有个直径30米的油罐基础施工,图纸要求其钢筋搭接接头面积百分率不超过25%,布置两层钢筋网,钢筋原裁长度为12米 施工队搭接方法是12+12+n 接头面积百分率超过50%,不能满足图纸要求请达人帮忙想个方法钢筋该如何摆放才能达到要求。[ 本帖最后由 tgs1314 于 2009-10-21 10:06 编辑 ]

我们工地有个直径30米的油罐基础施工,图纸要求其钢筋搭接接头面积百分率不超过25%,布置两层钢筋网,钢筋原裁长度为12米
施工队搭接方法是12+12+n 接头面积百分率超过50%,不能满足图纸要求
请达人帮忙想个方法钢筋该如何摆放才能达到要求。

[ 本帖最后由 tgs1314 于 2009-10-21 10:06 编辑 ]
免费打赏
dywzy1130
2009年11月06日 22:31:46
2楼
第一排:12+12+N
第2排:N+12+12
第3排:12+12+N
........
或者取搭接长度系数为1.4可不可以?
回复
wkzhao
2015年11月13日 08:40:27
3楼
搭头间距大于lae及可。