低压并联电容器串接电抗器迫在眉睫
chongqingmsike
2009年10月20日 09:27:25
来自于变压器
只看楼主

0引言 应用电力电子技术产生的谐波给电网带来严重污染,为了抑制谐波对电容器造成危害及防止谐波放大,在电容器回路中串接电抗器已是相当成熟的做法。欧洲早在十几年前就认识到电网谐波对干扰与损害电网安全及关联用电设备正常运行的危害并制定了强制性法规,基本上只允许安装串联电抗器的无功补偿装置,据在德国学成回国的某博士告诉我,在德国5%的电容器都串电抗器,很少单买电容器单独使用的;据了解在台湾80%电容器都串电抗器使用。在国内高压电容器

0引言 应用电力电子技术产生的谐波给电网带来严重污染,为了抑制谐波对电容器造成危害及防止谐波放大,在电容器回路中串接电抗器已是相当成熟的做法。欧洲早在十几年前就认识到电网谐波对干扰与损害电网安全及关联用电设备正常运行的危害并制定了强制性法规,基本上只允许安装串联电抗器的无功补偿装置,据在德国学成回国的某博士告诉我,在德国5%的电容器都串电抗器,很少单买电容器单独使用的;据了解在台湾80%电容器都串电抗器使用。在国内高压电容器85%~90%已串有电抗器低压电容器串电抗器的充其量不超过15%~20%,这是非常不正确的做法。
免费打赏
vbn
2009年10月20日 11:37:25
2楼
那你觉得该怎么搞?有没有电抗器和电容器搭配选择方面的资料?例如 30kvar的电容器,怎么为之选择电抗器,用于3次谐回路中。
回复
qiqi19801209
2009年10月20日 13:39:33
3楼


国内各个电抗器厂商对于谐波都有相对应的型号;

您可以看看产品资料,对应关系给的都很细;
回复
谢幕623
2009年10月20日 14:22:37
4楼
lz对国内又了解多少呢。
回复
xuying0916
2009年11月16日 15:46:49
5楼
各品牌有自己相对应的电抗器去匹配

对于电网中存在3次谐波的问题,可采用电抗率为14.8%的调谐电抗器
回复
liuhuahe
2009年11月18日 16:48:35
6楼
不能一概而论,随着电子整流应用增多,谐波影响确实比以前大,但如果应用场合无谐波,比如一个厂房,只有普通电动机,就不需加电抗器(当然电网质量要符合标准要求)。
回复
wqq712
2010年01月08日 10:07:36
7楼
哈哈 学习了 分析的精辟!
回复
hwc_wy
2010年01月08日 10:50:33
8楼
说的是有道理,但是实际上有些公司考虑自己的负荷情况,肯定不愿意多花钱了
各个大的品牌公司的配比方案都有的,用他们的东西只要按他们的说明配合使用就可以了
回复
z1g2d3
2010年08月09日 10:47:46
9楼
说的很在理
回复
chj741008
2010年08月09日 11:47:34
10楼
中频炉、大型整流装置,无论3次还是5次,必须用11%~13%电抗器。5次,如变频器类,只需加装6~7%电抗就可以了。7次及以上加装4%~5%。
回复
chj741008
2010年08月09日 11:48:31
11楼
QQ:857316944
回复