各位高手!我现在碰到一系统,具体如下:水源为地下钻井取水,产水用于冷却塔,客户要求用RO水。流量为10吨每小时。水质报告如下(取9-09486栏):大家说预处理系统该如何设计?我的想法是:源水箱 → 混凝剂&絮凝剂 → 管道混合器 → 砂滤 → 碳滤 → 阻垢剂 → RO → 纯水箱,大家觉得如何?还有,用软水器可否取代阻垢剂?能不能都好,理由是什么?大家多多指教!谢谢!
各位高手!
我现在碰到一系统,具体如下:
水源为地下钻井取水,产水用于冷却塔,客户要求用RO水。流量为10吨每小时。水质报告如下(取9-09486栏):
大家说预处理系统该如何设计?
我的想法是:源水箱 → 混凝剂&絮凝剂 → 管道混合器 → 砂滤 → 碳滤 → 阻垢剂 → RO → 纯水箱,大家觉得如何?还有,用软水器可否取代阻垢剂?能不能都好,理由是什么?
大家多多指教!谢谢!
2楼
图片显示不正常,打出来!
Sodium Abs. Ratio: 14.7
pH : 7.13
Conductivity @ 25 ℃ : 387 mS/m
Total Alkalinity as CaCO3: 565 mg/l
Chloride as Cl : 797 mg/l
Calcium as Ca : 94 mg/l
Magnesium as Mg : 69 mg/l
Sodium as Na : 771 mg/l
Iron as Fe : 0.07 mg/l
Manganese as Mn : 0.62 mg/l
Sulphate as SO4 : 232.40 mg/l
Total Dissolved Solids : 2748 mg/l
pHs at 20 oC : 6.91
Ryznar Index @ 20 oC : 6.69
Langelier Index @ 20 oC b : 0.22
Ca Hardness as CaCO3 : 235 mg/l
Mg Hardness as CaCO3 : 283 mg/l
Total Hardness as CaCO3 : 518 mg/l
各位多发表意见阿! 谢谢!
回复
3楼
水质不难处理,就是硬度有点高,先软化+超滤+RO即可,阻垢剂是必加的,软化器和阻垢剂是去除不同的东西的,所以不存在取不取代的概念。
回复
4楼
没有说明处理难度的。
回复
5楼
进水水质不错,出水水质要求怎样?
回复
6楼
水质不错,应投加阻垢剂,软化运行成本比阻垢剂投加高,
如为深井水,工艺不用碳滤,
设备投资约12-20万元(不同配置)
QQ1296740337
回复
7楼
硬度比较高,用软化难以实现,非常不经济,只能加阻垢剂,鉴于是循环水使用水质要求不高,风险不大
回复
8楼
根据你的水质情况,水的NA含量过高,即使用软化水系统也不回有很好的效果,不如用阻垢剂,阻垢剂也有很多种,可以咨询厂家选择适合的产品,还有既然用于冷却循环,用纳滤就可以,反渗透不经济,而且这么高的含盐量回收率也不能太高。
如有其它疑问可以加入水处理技术交流群:QQ969502222
回复