关于基础接地的疑惑
we0717001040
2009年10月19日 19:50:51
来自于防雷减灾
只看楼主

关于基础接地网,就是用基础底梁内的上下两层钢筋的两根主筋通长焊接而成,当雷电从引下线下来后,到基础接地极就开始朝大地散去?这时钢筋周围都是混凝土能散吗?还是通过预埋的接地基散出去的??还有就是建筑有防水层,整个把基础包起来了,那这时候做人工接地网,基础内的钢筋还用通长焊接成一个基础接地网呢???

关于基础接地网,就是用基础底梁内的上下两层钢筋的两根主筋通长焊接而成,当雷电从引下线下来后,到基础接地极就开始朝大地散去?这时钢筋周围都是混凝土能散吗?还是通过预埋的接地基散出去的??还有就是建筑有防水层,整个把基础包起来了,那这时候做人工接地网,基础内的钢筋还用通长焊接成一个基础接地网呢???
免费打赏
zgnycgx
2009年11月10日 22:54:48
2楼
GB50057-94(2000) 3.3.5 自己看一下
回复
zzhspeed
2009年11月12日 17:33:59
3楼
一般来说,如果建筑规模足够大,只要连通基础钢筋通常都能达到要求。如果规模有限,怕接地电阻不够,可以在基础垫层内做人工接地体,这些做法在国标图集里都有,你可以去查。
回复
gejian612425
2009年12月20日 20:42:45
4楼
bnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
回复
he53134750
2009年12月21日 10:35:39
5楼
一般情况下,建筑施工图中都有防雷接地施工设计图纸,做到按图施工就可以了,比较详细的图纸还包括一些细部做法及所参照的图集,去查查就可以了
回复
piccdie
2009年12月21日 15:58:05
6楼
关于基础接地网,GB50057-94(2000) 3.3.5条的“条文解释”有详尽的解释,可以看一看。
另外防水层的问题,以前一般来说都是沥青防水,但目前防水的材料比较多,但有相当一部分也是沥青质的,对接地没有影响。然而有一些是非沥青质的,这样的防水材料对接地就有影响了。
所以在设计时要与建筑专业详细了解一下防水层的材质和做法是非常有必要的。
回复
lggufei
2009年12月22日 09:26:57
7楼
住宅规范对于住宅建筑规定的是:宜利用基础接地。
这个比较郁闷呢了。
如果有地下室的话,防水又是非沥青质的材料,还要利用基础接地的话,也许是不符合防雷规范的。
我的观点是:接地的方式考虑的因素如下:建筑物性质、基础的性质、地下室防水材料的性质。
建筑电气上有篇关于厦门一个建筑的接地形式讨论写的很好。
回复
chinazzq22
2010年01月06日 12:39:07
8楼
看一看,学了
回复
cnzoujun
2010年01月07日 20:48:43
9楼
学习了!
受益!
回复
gmwggcb
2010年01月13日 21:29:41
10楼
一般情况下,建筑施工图中都有防雷接地施工设计图纸,做到按图施工就可以了,比较详细的图纸还包括一些细部做法及所参照的图集,去查查就可以,,一般从基础都有接地线出来接入大地中。
回复
wzliang9776
2010年01月25日 04:26:22
11楼
见GB50057-94(2000) 建筑物防雷设计规范 3.3.5
回复