洁净室风管保温是否可以用离心玻璃棉
liulovelb
liulovelb Lv.4
2005年06月17日 10:18:30
只看楼主

如题,是否要换用PEF,谢谢

如题,是否要换用PEF,谢谢
免费打赏
zht2004
2005年07月19日 16:41:20
32楼


氧指数不够,不是B1级的就会燃烧!
回复
luckyhorse168
2005年08月04日 08:56:55
33楼
能使用离心玻璃棉,它易破碎且产尘,并且防火等级也不能达到要求,一般是很少用的,现在工程上大多用于蒸汽管道的保温!!!
回复
zling-18
2005年08月05日 14:14:40
34楼
我们一般用PEF
回复
xyzjm12
2005年08月07日 03:38:06
35楼


支持!
回复
hl7881
2005年08月07日 23:15:06
36楼
保温吗,都可以用啊,就看业主给多少钱了啊
回复
zcalert
2005年08月09日 19:47:40
37楼
B2级的PEF很容易燃烧,但B1级的PEF价格跟橡塑价格差不多了。
回复
moku
2005年08月11日 00:11:45
38楼
关键还是保证质量,以节能考虑还是采用PE或经FM认证产品为原则。玻璃棉的确是会影响到洁净等级。
回复
cuiguangy
2005年08月15日 16:05:52
39楼
洁净室空调风管保温:根据洁净厂房设计规范在洁净室内的风管不能用离心玻璃棉保温;处于技术夹层或夹墙内的风管可以用离心玻璃棉保温。
建筑设计防火规范规定:风管保温材料必须达到难燃B1级,因此洁净室外的风管通常用离心玻璃棉或闭泡橡塑(难燃B1级)保温。
回复
lanying
2005年08月16日 22:36:01
40楼
坚决不用离心玻璃棉的,见过别人无尘室工程用玻璃棉做风管保温,真的坑人家啊,欺负别人不懂啊!
回复
cuiguangy
2005年08月19日 13:36:49
41楼
为什么不行,有没有根据?规范上可没有规定说不行。而且98版空调施工及验收规范规定不行后新版的施工及验收规范做了明确说明,洁净室内的风管不能用易产尘的保温材料保温。
回复