洁净室风管保温是否可以用离心玻璃棉
liulovelb
liulovelb Lv.4
2005年06月17日 10:18:30
只看楼主

如题,是否要换用PEF,谢谢

如题,是否要换用PEF,谢谢
免费打赏
anglu
2005年06月17日 10:33:49
2楼
我是做洁净厂房的,我从来没用玻璃棉 做保温材料,用PE的或橡塑
回复
wjzhang_031
2005年06月17日 11:19:45
3楼
离心玻璃棉?

不行
回复
liulovelb
2005年06月17日 11:23:57
4楼
THANKS VERY MUCH
回复
wj9189
2005年06月17日 13:33:06
5楼


设计施工规范——洁净与防火相互冲突
根据我的经验
只要业主同意(设计时现在一般不会考虑)
可以用离心棉(我单位就经常用)
回复
wj9189
2005年06月17日 13:38:32
6楼
1千-10万级系统
其实施工时只要做到风管尽量不漏风(漏风灯检漏风点要贴补)
回复
zht2004
2005年06月17日 14:26:26
7楼


规范不让,但业主让
个人认为,最好用橡塑(难燃B1,氧指数大于32)


不适合采用PEF,此问题在坛子里已有相关论述!
回复
zht2004
2005年06月17日 14:28:58
8楼


劣质PEF还不如不保温
回复
deathgod007
2005年06月17日 14:34:17
9楼
劣质PEF还不如不保温

PEF咋不能用了啊,橡塑多贵啊,俺们公司从来没用过橡塑:0)
保的好效果还可以
回复
jswgq-55
2005年06月17日 22:05:58
10楼
不赞成用易产尘的保温材料。
回复
nky6666
2005年06月22日 08:03:21
11楼
如果是明装风管,建议用橡塑。暗装可以用玻璃棉
回复