洁净室风管保温材料能用离心玻璃棉么
lemonocean
lemonocean Lv.4
2011年06月21日 16:12:04
只看楼主

高层内有洁净室,全空气系统。从防火角度,风管保温材料用离心玻璃棉。不知道,对洁净室来说,行么?如不行,有何规范依据?

高层内有洁净室,全空气系统。从防火角度,风管保温材料用离心玻璃棉。
不知道,对洁净室来说,行么?如不行,有何规范依据?
免费打赏
chalewen
2011年06月22日 12:57:00
2楼
不好,容易掉纤维
回复
yzk0308
2011年06月22日 20:47:14
3楼
可以用橡塑板类的吗!
回复
hardliu
2011年06月22日 22:45:02
4楼
净化间内一般不建议使用离心玻璃棉,最好使用橡塑材料,因为玻璃纤维容易脱落引起洁净度难以控制的隐患!
现在要求高的一般使用薄得金属岩棉板或者复合风管(有些设计院觉得不好),一般设计院还是采用金属风管外保温橡塑。
回复
wu2011wu
2011年06月22日 23:24:13
5楼
我也来说说,我是做电子行业洁净的。
就像我楼上说的,会影响洁净度,特别是安装FFU(fan filter unit)的百级车间和千级车间,那是相当的影响。普通的做法是PE保温,当然有钱的话做橡塑保温也行,再有钱的话用机制或者手工的岩棉板做风管也行。但是,我见过好像比较大的系统才会用泡沫夹心或岩棉夹心彩钢板做风管。 这些动画还可以,都几得意。
回复
libo820911
2011年06月23日 10:43:15
6楼
不能用!影响室内的洁净度尤其对级别较高的洁净场所影响较大,不建议使用,一般洁净室采用橡塑保温棉或是PEF保温板进行保温。但对保温的材料有防火的要求,一般防火等级为BI级。
回复
linqun8705
2011年06月24日 11:17:02
7楼
同意以上说法,不能用离心玻璃棉做保温,如果是考虑防火等级,橡塑材料也有B1难燃级的。
回复
xcool526
2011年06月26日 09:53:52
8楼
建议用双层保温螺旋风管,其保温材料可选用离心玻璃棉,此风管有圆形及椭圆形,外观好,而且造价不比PEF保温的高! www.ntxsjd.cn
回复
guo9jin
2011年06月26日 18:30:27
9楼
看你的净化等级了,不高的话比如万级或者十万级的也没有关系的,这么做没有问题
回复
kisungcao
2011年06月27日 15:20:51
10楼
这个要从空调系统架构入手考虑:
1、假如是AHU+HEPA BOX,送风管使用问题不大,因为送风是正压,即使玻璃棉脱落损害也不会进入风管系统内部,但是回风管最好不要用,回风是负压,很有可能被吸入空调箱,严重影响初、中、高效的使用寿命;
2、假如是MAU+FFU+DCC系统,那么送入静压箱系统的风管可能已经伸入静压箱内,基本不可以用,风管如有漏气就很有可能导致玻璃棉保温脱落,严重污染静压箱,从而大大影响FFU的高效使用寿命;
以你所说全新风系统应该属于第2种方式,建议你采用橡塑保温板,从消防上B1级完全符合规范。
回复
xcool526
2011年08月28日 22:11:44
11楼
双层保温椭圆螺旋风管安装现场,诚招产品生产合作伙伴,详情: www.ntxsjd.cn
回复