洁净室风管保温是否可以用离心玻璃棉
liulovelb
liulovelb Lv.4
2005年06月17日 10:18:30
只看楼主

如题,是否要换用PEF,谢谢

如题,是否要换用PEF,谢谢
免费打赏
crj1314520
2005年07月02日 03:26:22
22楼


用过,是施工队减料时用的,,好像没有出问题的。。不过最好不要用在建筑 最高一层。哪样因传热好像会出点小问题。
回复
nky6666
2005年07月02日 09:07:43
23楼
暗装用玻璃棉是可以的,一般用带铝箔的就行,我们一般用欧文斯科宁的,比较贵。最早的净化工程中,国内没有生产橡塑的厂家,玻璃棉是最常用的。现在的土建对吊顶等的密封处理的比以前好,在暗装的部位用玻璃棉应该没有问题
回复
zht2004
2005年07月04日 14:29:04
24楼


不符合洁净厂房设计规范啊
回复
zys0000
2005年07月04日 16:36:34
25楼
洁净房本来就是堆钱的地方,用橡塑或PEF材料也就多花了一点钱,在整个造价中占的比重很小。
回复
nky6666
2005年07月04日 22:25:56
26楼
在施工验收的规范中说洁净室内不应用玻璃棉等材料,请问洁净室内是否指的是净化区域呢?
回复
uuuu3000
2005年07月05日 10:54:02
27楼
有没有人用岩棉的?
回复
zys0000
2005年07月05日 11:01:49
28楼
岩棉?有啊!做洁净室的隔墙和天花常用岩棉夹芯彩钢板。
回复
uuuu3000
2005年07月06日 08:54:08
29楼
我以前没看过验收规范,不知道,但好象这边好多工程都是用玻璃棉的(30MM),风管一般都在夹层,易起尘又有什么关系呢?(搞不懂)
回复
zgforyou
2005年07月07日 11:52:51
30楼
规范中并没有明确指出不能用玻璃棉,但是一般能作洁净室的都是有钱单位,为什么不给用好点,PEF在高点就用橡塑。
据我所知,玻璃棉最大的害处并不是起尘,玻璃棉最大的害处就是容易至癌。所以希望GGJJ在设计的时候体谅一下我们的劳苦大众。
回复
liulovelb
2005年07月13日 15:53:10
31楼
谢谢大家,这个工程后来还是没有用PEF了,不知道怎么回事,施工方买来的PEF会燃,后来改用了19mm的福乐斯了。
回复