如题,砼C30,三级钢,恒载6,活载0.5,层高4.9M尺寸详下图:请各抒己见,先谢过。

如题,砼C30,三级钢,恒载6,活载0.5,层高4.9M
尺寸详下图:
请各抒己见,先谢过。

2.jpg


1.jpg

免费打赏
yanghaisc
2009年10月20日 15:40:54
2楼
兄弟,这种东西还是做钢结构吧,做混凝土的整死人了!
回复
天使过眼云烟
2009年10月20日 16:03:02
3楼
我感觉就应该这样布置,做钢结构有时候不大符合实际情况啊
回复
zhlei6
2009年10月20日 21:31:00
4楼
LZ这样布置的很好。
配筋也合理。
350X1500截面也可以的。
不知道挠度怎么样,梁高对建筑有影响吗?
也许可以做400宽的梁。
回复
ds_buick
2009年10月21日 12:42:08
5楼
谢谢大家的建议!!

开始的时候是24Mx24M,后来甲方又要做32Mx24M的,纵横布置我试了一下,不太现实;
采用45度斜向布置,需要250x1000高的斜井梁,挠度控制1/300,计算过不了,
但是通过调整钢剪可以勉强过;

另外砼规范讲可以通过施工时起拱来放宽挠度,不知大家认为是否可行。
请大家继续赐教!!
回复
seasonsvogue
2009年10月21日 14:24:22
6楼
考虑做空心楼盖吧,对于这种大跨大面积的板。
回复
denny864
2009年10月22日 10:38:18
7楼
非预应力混凝土梁的跨度能做到多少
回复
ds_buick
2009年10月22日 11:42:42
8楼
回光7#楼:
查了下规范,没有看到普通砼梁的最大容许跨度,我想规范并没有把跨度说死,只是用挠度和裂缝作为限制条件;
但是普通梁跨度过大后,对截面和配筋的要求都比较高,当到了设计或建设方无法接受的时候,也就不会采用;
最终还是以安全、经济、便于施工作为行动指南。
回复
雨季
2010年01月11日 17:11:45
9楼
SATWE算井子梁好像按照主次梁考虑啦,跟框柱连接的梁成为了主梁,请问有什么特殊处理吗
回复
drumhe
2010年01月11日 17:47:11
10楼
学习了,我想问问,为什么横向柱子比纵向柱子密?
回复
cxhcaac
2010年01月11日 22:19:45
11楼
看了,楼主也讲绕度,裂缝都可以控制住。但是不知道楼层位移控制住啦吗?感觉这样的结构不好。违背了强柱弱梁的原则。梁柱刚度比个人感觉不是很好。尤其只有一层的时候。