高层剪力墙洞口设置
navychen
navychen Lv.2
2009年10月19日 11:27:51
只看楼主

高层剪力墙设计中,门窗洞口的设置问题:剪力墙上要开洞,PKPM模型输入时,一是直接在剪力墙上输入洞口,二是剪力墙断开(当然,剪力墙长度满足相应要求),输入连梁或者框架梁。这两中建模输入方法 对于结构计算有什么不同?对于剪力墙刚度 结构整体刚度有影响吗? 还有个问题就是 如果一个梁一端连着剪力墙另一端连着框架柱,梁跨度又比较小,那么梁是否可以看做是连梁? 请教!

高层剪力墙设计中,门窗洞口的设置问题:剪力墙上要开洞,PKPM模型输入时,一是直接在剪力墙上输入洞口,二是剪力墙断开(当然,剪力墙长度满足相应要求),输入连梁或者框架梁。这两中建模输入方法 对于结构计算有什么不同?对于剪力墙刚度 结构整体刚度有影响吗? 还有个问题就是 如果一个梁一端连着剪力墙另一端连着框架柱,梁跨度又比较小,那么梁是否可以看做是连梁? 请教!
免费打赏
zbj1002
2009年10月20日 14:22:12
2楼
我的一点看法:对于在剪力墙上开洞,和把墙断开,输入连梁和框架梁,前者刚度较大,后者刚度较小,对位移、周期、配筋都有一定的影响,其中位移最为明显,我一般是倾向于后者,因为较安全,如果后者都能算过,那么前者一定能算过(合理的剪力墙布置);梁一端和剪力墙平面内相连另一端和框架柱相连的梁,按跨高比来判断是连梁还是框架梁,(我个人认为是可以按连梁输入的)。规范并没很好的解释以上你提的这两点。
回复
爱力特
2014年03月05日 10:15:09
3楼
论坛上第一个问题有不少参考答案,至于第二个,个人认为可以做连梁
回复
phoenix_sonic
2014年03月05日 10:31:15
4楼
前几天版主发讨论谈到了这个话题,我再解答一遍吧。

第一个问题:
在《PKPM多高层结构计算软件应用指南》一书中提到过,对于开洞形成的连梁和直接按梁来建模的两种建模方式是存在差异的。
剪力墙开洞形成的连梁,梁刚度模型是采用壳元,刚度大小与单元划分有关,刚度只能折减不能放大,同时也不能进行梁端负弯矩的调幅和抗扭设计。
普通梁定义的连梁,梁刚度采用一维杆元模型;连梁属性可以修改变更;按连梁定义则刚度只能折减,按普通梁定义刚度可做放大处理,可以做梁端负弯矩调幅及抗扭设计。

第二个问题
参见版主的帖子:
http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8846326&page=1#pid35434823
基本上可以算成达成了一个统一的意见了。
梁一端连着剪力墙一端连着框架柱,无论跨高比多少都是普通梁。。。
连梁的定义很明确,必须是在平面内两端都连接着剪力墙。。。
回复

相关推荐