据说要根据可燃起体是比空气重还是轻来设置。问:如果比空气重,探测器安装在什么位置?装高多少呢? 如果比空气轻,是否就是吸顶安装?
据说要根据可燃起体是比空气重还是轻来设置。
问:如果比空气重,探测器安装在什么位置?装高多少呢?
如果比空气轻,是否就是吸顶安装?
2楼
反正我现在做的项目设在吊顶上.厨房面积16平米
回复
3楼
看看国家标准图籍。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
空气的分子量约29,燃气为天然气的话,就是甲烷为主,分子量16,轻于空气;为一氧化碳气的话,分子量28,也轻于空气;我见到的探测器一般都装于吊顶,差不多是灶台前的上方
回复
5楼
一般来说,管道煤气用的就是这两种气体吧?
回复
6楼
一般是距燃气设备1.8米,液化石油的距地300,天燃气的吊顶!!
回复
7楼
呵呵,有放吊顶上的,有放下面的,看你用什么气体,天然气的好说,放吊顶,液化石油的比重比较大,要放下面,具体的距离啊,高度啊,你看看规范或者技术手册,那上面有,没装在下面过,记不住
回复
8楼
家用可燃气体探测器安装:
1、在墙上安装时,应距燃气灶4m以上,距地面0.3m;
2、在顶棚上安装时,应距燃气灶8m以上;
3、当屋内有排气口时,允许安装在排气口附近,但应距燃气灶8m以上;
4、当梁高大于0.8m时,应安装在燃气灶一侧;
5、在梁上安装时,与顶棚距离应小于0.3m;
回复
9楼
怎么和我看的规范不一样啊,我的是距燃气柜是1.5米就可以了!
回复
10楼
同意
回复
11楼
在那能看到这规定
回复