GIS电流互感器极性的检测方法
pg_gis
pg_gis Lv.2
2009年10月18日 14:10:35
来自于变压器
只看楼主

摘  要:SF6封闭式组合电器(简称GIS),它将变电站母线上的一次设备优化设计成一个有机组合的整体,给现场检测电流互感器的极性造成了一定困难,针对这一情况进行研究,此处介绍一种检测电流互感器极性的简便易行的方法。关键词:GIS、电流互感器、极性SF6封闭式组合电器简称GIS,它将一座变电站中除变压器以外的所有一次设备优化设计成一个有机组合的整体。它由断路器(CB)、隔离开关(DS)、接地开关(ES)、电压互感器(TV)、电流互感器(TA)、避雷器(LA)、母线(BUS)和套管(BSG)八大部件组成。GIS具有如下特点:(1) 结构小型化:采用性能卓越的气体作绝缘和灭弧介质,大幅度缩小变电站的容积,实现变电站的小型化。(2) 可靠性高:带电部分全部密封于SF6气体中,与盐雾、积尘、积雪等外部影响隔离,大大提高了运行的可靠性。此外还具有优良的抗地震能力。(3) 安全性好:带电部分密封于接地的金属壳内,因而无触电危险;SF6气体为惰性气体,所以无火灾危险。(4) 杜绝了对外部的不利影响:因带电部分全封闭在金属壳体内,对电磁和静电实现屏蔽,不会产生噪音和无线电干扰等问题。(5) 安装周期短:由于结构小型化,可以在制造厂实现整机装配,试验合格后,以单元或整个间隔的形式运达现场,因此可以缩短现场安装的工期。(6) 维护方便,检修周期长:因结构布置合理,灭弧系统先进,延长了检修周期,提高了产品的使用寿命。又由于其结构的小型化,安装位置距地面近,使维护更方便。

摘  要:SF6封闭式组合电器(简称GIS),它将变电站母线上的一次设备优化设计成一个有机组合的整体,给现场检测电流互感器的极性造成了一定困难,针对这一情况进行研究,此处介绍一种检测电流互感器极性的简便易行的方法。
关键词:GIS、电流互感器、极性
SF6封闭式组合电器简称GIS,它将一座变电站中除变压器以外的所有一次设备优化设计成一个有机组合的整体。但是由于GIS带电部分(包括电流互感器一次线圈)密封于接地的金属壳内,给现场检测电流互感器的极性带来了一定的困难,同时为了给继电保护装置、电度表等提供极性可靠依据,针对这些问题,通过查看GIS原理图,找到了一种简便可行的检测GIS电流互感器的方法,解决了在现场检测电流互感器极性的难题。

[ 本帖最后由 pg_gis 于 2009-10-18 14:12 编辑 ]
pg_gis
2009年10月18日 14:14:15
2楼
1、检测接线:
云南大唐戈兰滩水电厂220kV系统包括三条220kV线路,三台主变和一台母联断路器,现以线路系统为例说明检测方法。图一是云南大唐戈兰滩水电厂220kV墨戈Ⅰ回线示意图:
进行电流互感器极性测试前,操作拉开FDS21、FDS22快速隔离开关,拉开DS23隔离开关;合上CB21断路器,合上ES21、ES22接地隔离开关,然后断开ES21接地隔离开关SF6封闭金属外壳的接地点,按图示方法把钾电池串联进ES21接地隔离开关的动触头和接地点之间(钾电池负极接地,ES21接地隔离开关的动触头引出接线),这样做的目的是让电流流过TA一次线圈的L1、L2。电流互感器二次线圈的K1接指针式直流毫安表正极,K2接指针式直流毫安表负极。

未命名.JPG

(图一)
2、测试方法:
接线完毕后,极性试验应采用直流法,由一次侧施加直流,二次用毫安表检查偏转方向,确定极性。使用指针式直流毫安表时,应该使用不超过100mA的量程表,最好使用100μA(微安)档位,为保证指针偏转方便观察,可以根据实际情况调整为不同档位(调整为指针偏转最明显的档位)。瞬间接通ES21接地隔离开关的动触头与钾电池正极短时稳定后断开,在钾电池连通回路瞬间,指针式毫安表正向偏转;在钾电池断开回路瞬间,指针式毫安表反向偏转,则电流互感器L1端与二次绕组K1端为同名端,即是同极性端。测试时注意断路器两次电流互感器一次线圈的安装位置,测试完毕后画出断路器两侧电流互感器的极性测试结果。
最后必须强调的一点是操作过程中的安全注意事项,必须注意隔离开关与接地隔离开关之间的操作顺序,即保证在CB21断路器断开的情况下,依次拉开母线侧FDS21、FDS22快速隔离开关和线路侧DS23隔离开关,然后再合上CB21断路器两侧ES21、ES22接地隔离开关。特别是在线路和母线带电运行情况下,更应注意正确操作,否则将造成带电合接地隔离开关的事故。
3、结束语:
本文针对GIS封闭式组合电器的特殊结构,找到了一种简便测试封闭式组合电器电流互感器极性测试方法,解决了在现场如何检测电流互感器的问题,从原理上保证了继电保护的正确动作,为继电保护对极性要求提出了可靠依据。
回复
清风明月why
2009年10月26日 09:15:17
3楼
:victory: :victory: :victory:
回复
chen3396815
2010年08月22日 15:23:08
4楼
好方法 :victory: :victory: :victory:
回复
小挖机
2014年01月19日 08:10:32
5楼
学习,不错!
回复
xintgzl
2014年01月20日 07:48:39
6楼
很不错学习
回复
pthpth139
2014年02月02日 19:08:06
7楼
飘过~~~~~~~~~~~~学习
回复

相关推荐

APP内打开