对一条规范的不理解
liulin89
liulin89 Lv.2
2005年06月16日 20:54:40
来自于采暖供热
只看楼主

施工验收规范8.6.1中:热水采暖系统应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,系统顶点工作压力是动压线上的最大压力吗?

施工验收规范8.6.1中:
热水采暖系统应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,
系统顶点工作压力是动压线上的最大压力吗?
免费打赏
awxue
2005年06月16日 17:59:46
2楼
系统顶点压力是指系统最高点处的水静压力。
回复
newwp37
2005年06月22日 16:36:44
3楼
在做水压试验的时候没有动压,只有静压,在做水压试验的时候,顶端压力是最小的。
我也认为这句写得有点让人不明白。
这句是不是应该理解为:“水压试验时候顶部压力要达到顶部工作压力+0.1MPa”
大家说呢?