250KW低压柜选择电缆?
llyybs
llyybs Lv.2
2009年10月17日 10:45:30
只看楼主

求助:低压柜回路为2*(消防电梯+电梯+节日照明+消防风机+消防动力+平时动力)合计容量250KW应如何选择其进线电缆?是否按500A电流,选4*185+1*95是否够用?谢谢!

求助:
低压柜回路为2*(消防电梯+电梯+节日照明+消防风机+消防动力+平时动力)
合计容量250KW
应如何选择其进线电缆?

是否按500A电流,选4*185+1*95是否够用?
谢谢!
tank-----no.1
2009年10月17日 21:58:24
2楼
2 gen gou le:victory:

[ 本帖最后由 tank-----no.1 于 2009-10-18 19:09 编辑 ]
回复
红苹果
2009年10月18日 14:18:36
3楼
低压柜进线怎么是4X185+1X95?
TN-S系统?前端就分开了?

我觉得还是用两根120的安全一点吧?这还和你敷设方式有关。。


看载流量(载流量表里一般是25度左右的),。。
回复
electricity
2009年10月18日 14:43:16
4楼
是否按500A电流,选4*185+1*95是否够用?

好像远远不够吧?
回复
zcsxtl
2009年10月18日 20:24:47
5楼
不是的3+1或者3+2吗,怎么两根就够了?
回复
tzh188
2009年10月18日 23:15:48
6楼
回复 1# 的帖子
低压柜进线怎么是4X185+1X95?
TN-S系统?前端就分开了?

我觉得还是用两根120的安全一点吧?这还和你敷设方式有关。。
回复
红苹果
2009年10月19日 12:01:21
7楼
对,两根120的并,最好了
回复
lixingbao2009
2009年10月19日 13:44:00
8楼
要根据断路器的整定电流啊
回复
zcsxtl
2009年12月01日 20:42:05
9楼
是用3(2*120)+1*XX?