现浇框架混凝土等级,当抗震等级为一级时,不得低于C30;抗震等级为2~4级及非抗震时,不得低于C20;设防烈度8度时不宜大于C70,9度时不宜大于C60。请问,为何“设防烈度8度时不宜大于C70,9度时不宜大于C60”。难道设防烈度高些,其混凝土标号不也应高些吗??高手帮忙解答!!:Q
现浇框架混凝土等级,当抗震等级为一级时,不得低于C30;抗震等级为2~4级及非抗震时,不得低于C20;设防烈度8度时不宜大于C70,9度时不宜大于C60。
请问,为何“设防烈度8度时不宜大于C70,9度时不宜大于C60”。难道设防烈度高些,其混凝土标号不也应高些吗??
高手帮忙解答!!:Q
2楼
因为高强度混凝土具有脆性性质 且随强度等级提高而增加 在抗震设计中应考虑此因素
回复
3楼
原来如此
回复
4楼
首先,提高砼强度等级对增大受弯构件正截面受弯承载力的作用不显著
其次,砼强度越高水泥用量多,现在多采用商品砼为运输和泵送浇注,
砼的水灰比和坍落度大,在现浇梁、板和墙构件普遍产生可见裂缝。
《高规》6.1.9条规定现浇框架的砼强度等级不宜大于C40,就是为了控制梁的裂缝。
最后,为满足抗震设计中柱轴压比的要求,柱子砼强度取高是可取的
回复
5楼
个人觉得二楼说的比较有道理 应该跟混凝土的脆性有关
回复
6楼
楼主这句话出自高层建筑混凝土结构技术规程6.1.9条,关于这点条文说明未明确。我以前看了一些资料,具体出处已经既不清楚了,好像是说:目前高标号混凝土性能在抗震实践和理论研究中缺乏资料。这个意思是:目前技术前提下最好不要标号过高,未来还难说。
至于2楼所说的脆性,我倒有不同见解,结构设计中混凝土主要是考虑受压和受剪,不考虑受拉,脆性好像影响不大。
至于4楼所说考虑裂缝,我认为可能不是这样理解,否则得话施工规范一定会补充这句话“设防烈度9度的地区禁止使用商品混凝土”
回复
7楼
混凝土标号不是越高越好的,也应该有上限。由于抗震设计中,地震力属于动荷载,所以考虑抗震既要求混凝土的强度又要求混凝土的塑性。由混凝土的性质可知,混凝土的强度越高,其脆性越大相应的塑性越低,在诸如地震等强烈动荷载的作用下,容易发生脆性破坏。标号也不宜过低,在经过计算采用适当比好的混凝土与钢筋相结合。找到结构的适中点……
回复
8楼
就算是吧!!!!
回复