在线等,关于工业用冷却塔的选型,有经验的请来帮忙!
sdvegeta
sdvegeta Lv.5
2005年06月16日 11:44:29
只看楼主

看了网站上好几本样本,都说明了设计工况是进水37度,出水32度,这些是不是都是只能用于民用的冷却塔?还是工业塔也是按这些工况设计只是温差会大些,如果我进水是45度的,出水要求32度,能用这些塔么?不是很懂呀,特来求教!!

看了网站上好几本样本,都说明了设计工况是进水37度,出水32度,这些是不是都是只能用于民用的冷却塔?还是工业塔也是按这些工况设计只是温差会大些,如果我进水是45度的,出水要求32度,能用这些塔么?不是很懂呀,特来求教!!
免费打赏
云涛
2005年06月16日 15:07:54
2楼
可以用于工业塔!
设计工况是在一定条件下才能达到的!通常选用时要根据实际情况校核。
如果进水是45度的,出水要求32度不一定能用,如果你水量很小或者相对湿度(湿球温度很低呀等)很小呀,是可能的!但是在冷却塔的设计条件下肯定不行,出水至少都有36、37左右!
回复
sdvegeta
2005年06月21日 10:55:50
3楼
冷却塔选型实在有点复杂,看选型曲线都看不明白!有没高手继续解释一下?
回复
晴朗天空
2005年06月21日 23:17:00
4楼
建议选用中温型冷却塔
回复
leetian
2005年08月24日 16:42:48
5楼
简单来讲,
1)一般的,搭配中央空调(主机)的,称为民用塔,一般5~6 C温差;搭配工业(工艺),机器,制程的,称为工业塔,一般10 C温差,也有高温差的(15~40 C以上);基本上,这种分法还是可以用的;
2)凡是都不是绝对的,实际上,以我们专业做冷却塔设计的(全系列的),不太分工业用和民用。一般一单台风车处理流量吨位大小来分,所谓大水量和小水量塔;
3)有些项目,象我最近签的,搭配中央空调(主机)的,单台4700T/H,共7SET;另外项目钢铁工业用的,流量却只有215T/H,是污水高温制程。
4)只要能给出水量,温度,水质,场地,都可以选出合适的水塔
上面的前辈, 在下是良机冷却塔的销售工程师, 如果你们有何问题, 可以随时联络在下: 上海良机公司 工程部 李天 电话:021 57609600EXT117 MOBILE: 13386069298 EMAIL: LCJSB@LIANGCHI.COM.CN
回复
bahop
2005年11月09日 14:13:08
6楼
             冷却塔(招有实力的经销商)
巴赫普工业(中国)有限公司是国际高品质冷却塔的专业供应商,是始创于1936年的巴赫普能源工业集团的属下机构,巴赫普总部位于德国巴伐利亚近郊,其下属的制冷工场是欧洲最著名的冷却塔制造商之一。
巴赫普早在1994年就投资中国,其冷却设备在东南亚地区具有10年以上的应用经验,如今,巴赫普在北中国区设立巴赫普工业大连公司(冷却塔事业部),由其向中国区的用户提供优良的产品及服务!
产品系列:
BHCT-H系列省场地高效型冷却塔
BHCT-S系列模块化低矮型冷却塔
BHCT-C系列全密闭净水型冷却塔
BHCT-I 系列大温差工业型冷却塔
应用工程师专线:0411-84506166
服务专线:0411-84506177
传真:0411-84506188
回复
llsh2167
2006年07月25日 15:47:03
7楼
工业冷却塔可以找中国化学工程集团公司沧州冷却塔分公司去咨询.13315782167