[转帖]消防设计缺陷百例
xc828
xc828 Lv.5
2005年06月16日 10:10:36
只看楼主

火灾自动报警系统 1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。 4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。 6、 消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼)


火灾自动报警系统

1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。

2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。

3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。

4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。

5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。

6、 消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼)

7、 未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。

8、 未采用有直接手动控制功能的报警产品

规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当

消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点

9、 在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。

10、 大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。

11、 在较多工程设计中一些设备间未设置对讲电话。

12、 消防联动逻辑编制混乱

原因:

1)有些设计人员对消防联动逻辑的理解不正确。表现为:水流指示器与火灾探测器及压力开关与门报警后才启动喷淋泵;消火栓按钮及火灾探测器与门报警后启动消防泵;手动报警按钮及火灾探测器与门报警后启动卷帘门,如此等等,不一而足。而GB50166-92《火灾自动报警系统安装验规范》条文说明中详细阐明联动逻辑关系。

(1)报警信号:一个探测器报警、水流指示器报警等。

(2)报警确认信号:最可靠的确认是人工确认,也可以用电视监控。在系统设计上,一般用两组探测器或两种不同类别的火灾探测器同时报警后的"与"门信号作为"火灾的确认"方法,条文中的"火灾报警后",是指一个探测器或一个回路探测器报警。"火灾确认后",是指两个探测器报警的"与"门信号发出后。

(3)卷帘门的控制

对于疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序控制下降:

a)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;

b)感温探测器动作后,卷帘下降到底;

用于防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。

2)对联动控制系统的布线方式概念不清

消防报警系统与消防联动系统有两种常用的接线方式。

(1)是消防报警系统与消防联动系统合二为一,即在同一回路中既有火灾报警探测器,也有联动消防设施动作的输出模块;

(2)是两系统各自独立,报警回路仅有报警探测器和接受信号的输入模块,而联动回路均为输出模块。

3)对联动控制系统中的"手动"理解不透

《火灾自动报警设计规范》(GBJ-50116-98),要求消防设施,如消防水泵、喷洒水泵、防排烟风机(包括正压风机)除具有上述的功能外还应有硬接线。即在消防设施与消防控制 室之间除消防联动控制总线外,还应单设非编码控制线。

4)各设计院防火自审小组的组长或总工程师对消防水、电、暖的施工图未作综合审核。

消防电气系统

1. 在一级负荷的供电系统中,二路独立供电的高压单元回路,任一回路故障,其高压侧母联开关应联锁投入,而绝大多数设计此开关均为手动。

2. 当一路高压供电而另一路为自备发电机供电的一级负荷系统,当市电高压故障,而自备发电机往往只能靠手动投入到低压侧母线供电,这样就延误了供电时间。

3. 消防设备电源箱为双路供电,变电所仅一路高压供电,另一路为自备发电机供电,发电机是通过双投刀开关接入低压母线的。 以上3点除对一级负荷的理解有关外,更主要的是,当地供电部门怕影响配电网接线,危及配电网的安全,以及造成自备发电机非同期合闸等。

4. 一类高层建筑自备发电,应设有自动启动装置,并能在30s内供电,但多数发电机未设电压监视装置,故只能靠手动启动。这主要是变电所及发电机未设计必要的自动联锁装置,更主要的是一些供电部门不同意自投供电。

5. 有些控制箱未设计在消防控制室直接手动启动的引出端子及相应设备。这主要是因设计人员未设计原理图,同时对重要消防设备应设置直接手动控制装置理解不深所致。

6. 有的消防备泵为消火栓系统及喷淋系统共用,致使备泵不能根据系统故障,自行选择投入运行。这些消防给水专业沟通不够及对规范的理解有关。

7. 一些控制箱未按《建筑电气安装工程图集》推荐的标准选型而选用老式的XJ01-1控制箱,致使主泵故障,只能去水泵房现场启动备泵。

8. 消防控制室无法监视重要消防设施的供电电源,因为消防控制箱未设计电源监视装置。

9. 有的重要消防供电回路开关不具备选择性,当启动消防泵时,因启动电流大,控制箱自动开关未跳闸,反而越级跳到电源侧或配电室低压母线
免费打赏
www_2004
2005年07月21日 22:56:59
12楼
太好了!强烈支持!
回复
lanbai007
2005年07月22日 07:57:51
13楼
强烈要求奖分。
回复
lengbing
2005年07月22日 09:36:38
14楼
百例?????未完待续吧!!!!!!!!!!
回复
遵义
2005年07月22日 11:08:08
15楼
消防联动中切除某些回路断路器的情况,断路器应带分励脱扣器,但问题是:
1.消防联动是用触点去触发线圈;
2.直接外加电源启动线圈;
3.如是2,电压等级?
回复
donggewang
2005年07月23日 13:53:27
16楼
支持一下! 支持一下! 支持一下! 支持一下! 支持一下! 支持一下! 支持一下! 支持一下! 支持一下! 支持一下! 支持一下! 支持一下! 支持一下! 支持一下! 支持一下!
回复
vlsa
2005年07月23日 14:21:39
17楼
真是及时雨啊!能否让这场暴风雨来得更加猛烈些?谢谢!
回复
kolmar
2005年07月23日 19:02:16
18楼

辛苦了.
还有要补充的吗?
回复
gxh-1983
2005年07月29日 09:50:11
19楼
先顶再看
回复
shiwei2005
2005年07月29日 10:28:16
20楼
属电气的部分都细看了,很好很不错,水跟暖通的就没看了,学了不少,待续
回复
xucn_048@co163
2005年08月17日 15:01:40
21楼
属电气的部分都细看了,很好很不错!!!顶
回复

相关推荐

APP内打开