请教功率问题
xiexn
xiexn Lv.3
2009年10月14日 21:20:27
只看楼主

各位高手:请教一下有功功率,无功功率及视在功率在计算电路负荷中的关系。不胜感激,谢谢!

各位高手:请教一下有功功率,无功功率及视在功率在计算电路负荷中的关系。不胜感激,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2009年10月15日 00:28:16
2楼
勾股定理。
回复
xiexn
2009年10月15日 08:21:55
3楼
在什么情况,要用到他们?我看好多时候都用不到无功功率和视在功率。请教。
回复
lesonlee
2009年10月15日 09:22:52
4楼
個人概念~

有功功率為實際消耗產生"功"的能量,
无功功率為輔助運作而儲存的能量,
(如電感性的磁能, 與電容性的電力場能)
剛好此兩種能量可以用二維函數之向量觀念表達,
即勾股定理(有稱 畢氏定理)

:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
谢幕623
2009年10月15日 09:37:28
5楼
更通俗直观点:
有功是帮你直接做事情,可以带来效益的!
无功就是,帮你做准备,搭建一个环境的。

关系就是如楼上所说的。
回复
xiexn
2009年10月15日 11:43:52
6楼
在电气设计中什么时候要考虑视在和无功功率?能不能举例说明,小弟在此万分感谢!
回复
谢幕623
2009年10月15日 15:21:34
7楼
简单写写吧...

1.视在功率知道后,便于你选择设备及导线的规格和型号,也是计算系统的基础。
2. 电力系统对电压、无功、电能质量是有考核的,无功功率知道后,便于设计辅助补偿系统。
回复
xiexn
2009年10月16日 08:48:02
8楼
:handshake :handshake :handshake 谢谢。