厂房里的壁扇,设计人在设计时没写明用多大的磁力起动器,只写明了供货商有成套的对应的开关配套,不过供货商做事还是比较老实,在配壁扇的磁力起动器时,特意问我们的设计人,还要设计人特意签字认可了,设计人说没问题,因为设计人也在一个工厂,设计人的工厂就是这样配的,但现在我们实际使用时,总隔那么一个月要烧几台风扇.经过我们厂的老工程时检查,他说这个开关选择有问题,说根本起不到保护作用.但设计人说他们厂是这样选的,到现在一点问题都没有.供货因为有设计人的签字,质量上不管他们的事,所以现在我们只是自己受损失.今天手头上没资料,,明天我把具体开关的型号与参数报上来,请各位前辈指教.
厂房里的壁扇,设计人在设计时没写明用多大的磁力起动器,只写明了供货商有成套的对应的开关配套,不过供货商做事还是比较老实,在配壁扇的磁力起动器时,特意问我们的设计人,还要设计人特意签字认可了,设计人说没问题,因为设计人也在一个工厂,设计人的工厂就是这样配的,但现在我们实际使用时,总隔那么一个月要烧几台风扇.经过我们厂的老工程时检查,他说这个开关选择有问题,说根本起不到保护作用.但设计人说他们厂是这样选的,到现在一点问题都没有.供货因为有设计人的签字,质量上不管他们的事,所以现在我们只是自己受损失.今天手头上没资料,,明天我把具体开关的型号与参数报上来,请各位前辈指教.
22楼
看一下你选择的壁扇电动机是连续运转的吗?肯定是壁扇电动机的原因,现在一些小厂家生产的质量很差,换一个品牌试一下
回复
23楼
我来说说:
装的装了,接的接了,烧的烧了,木已成舟了,先假定设计人是花了一番功夫设计的,设计人的厂里也是这样的配置,而且还用得很好,因此可初步排除设计不配套的问题。
接下来找问题,就是使用环境、电压稳定、谐波、等等一系列其他影响因素。
如果排除了,可以做一些各种测量,特别是电器元件的温升情况,做一个统计分析,确定有问题的元件,找出是否是电器元件的质量问题。
如果也排除了(一般到这时侯总能找到问题所在),回头查设计,并以现有各元件的特性特点为依据,复查设计计算,
最后就是解决问题。
OK。
回复
24楼
楼上的你的大道理看不懂,很难操作!
换壁扇成本较高,建议装空调>
不过,到底是啥原因,还是邀请高手解答!
回复
25楼
一般工厂厂房里的壁扇都是单相电动机,使用空气开关就可以起到保护作用.壁扇电机烧坏与其质量有很大关系.
回复
26楼
xuexi
回复
27楼
我也建议考虑检查电压,因为我所以在的单位一般将电调的较高,再看一下风扇电机的电压适用情况。最后检查单位里有没有设备能引起谐波的设备。本人意见。
回复
28楼
看法相同
回复
29楼
顶!
回复
30楼
我建议两点:一:查电压。
二:查风扇电机,绕组线圈和线径。
我感觉得主要原因可能出在绕组和线径上。
回复