关于塔楼的 放大系数。
wuyuan9833
wuyuan9833 Lv.8
2005年06月15日 17:05:18
只看楼主

采用底部剪力法时(顶塔楼)突出屋面部分(阁楼 楼梯 烟囱等)地震作用效应宜乘以放大系数3,我在PKPM计算时乘以放大系数3前后 梁 柱配筋没变化。难道是采用了振型分析法计算就不考虑?

采用底部剪力法时(顶塔楼)突出屋面部分(阁楼 楼梯 烟囱等)地震作用效应宜乘以放大系数3,
我在PKPM计算时乘以放大系数3前后 梁 柱配筋没变化。
难道是采用了振型分析法计算就不考虑?
免费打赏
ffpeng
2005年06月18日 12:14:09
2楼
振型分析法选用足够的振型数,有效质量系数满足要求后,突出屋面部分(阁楼 楼梯 烟囱等)地震作用效应不必乘以放大系数。
回复
wuyuan9833
2005年06月19日 08:54:36
3楼
可有依据?
谢谢
回复
ffpeng
2005年06月19日 14:29:24
4楼
依据:选用足够的振型数,有效质量系数满足要求后,也就考虑了高振型的影响。
回复

相关推荐