过载继电器的整定电流如何整定呢?
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2009年10月12日 21:11:00
只看楼主

电动机回路的过载继电器的整定电流该如何整定?不知大家平时怎么设计的?

电动机回路的过载继电器的整定电流该如何整定?不知大家平时怎么设计的?
免费打赏
pjyx2003
2009年10月13日 10:00:41
2楼
热继电器不小于电动机的额定电流。
回复
kacakaca
2009年10月13日 11:04:36
3楼
有没有什么工矿下整定电流小于额定电流的
回复
hzhsj
2009年10月13日 12:51:09
4楼
考虑热继电器的制造误差,可将其整定值调至被保护电动机的额定电流值的90%~95%。
如果热继电器的安装位置(电控柜内)环境温度较高,可适当放大;反之,则缩小。
回复
wjs6157112
2009年10月13日 21:07:35
5楼
按电动机额定电流Im,选择热元件额定电流(0.95~1.05)Im
回复

相关推荐