空气压缩机:电机功率22KW,接触器直接启动。断路器:型号为DZ158LE-100的漏电断路器,额定电流100A,额定动作漏电电流 30mA,问题是,一按启动按钮,漏电保护断路器就跳闸。将电机摘除,按启动按钮,接触器可吸合。用摇表量绝缘电阻,电机对地电阻为无穷大。将漏电保护断路器换做普通断路器,空压机运行正常。请高手帮忙解释下。
空气压缩机:电机功率22KW,接触器直接启动。
断路器:型号为DZ158LE-100的漏电断路器,额定电流100A,额定动作漏电电流 30mA,
问题是,一按启动按钮,漏电保护断路器就跳闸。将电机摘除,按启动按钮,接触器可吸合。
用摇表量绝缘电阻,电机对地电阻为无穷大。
将漏电保护断路器换做普通断路器,空压机运行正常。
请高手帮忙解释下。
12楼
漏电断路器选择有问题,30mA一般用于民用,太敏感,电机启动瞬间会跳闸。1,你选择可增加漏电数值,如300mA 或2,选用延时型漏电
回复
13楼
测试下空压机的启动电流,看是否大于600A(6倍漏电断路器的额定电流),如果大于600A,漏电断路器跳闸是正常的,可考虑换大一规格的漏电断路器;如果启动电流远小于600A,则该漏电断路器的质量很有可能不过关,或者是其内部相线和中性线的布置不够合理。
回复
14楼
为12楼13楼鼓掌!!!:lol
回复
15楼
30mA的漏保是符合要求的 100A的额定电流我感觉大了 60A就可以 直接启动满足要求 到底什么原因 确实不好说
回复
16楼
学习并路过。。。。。。
回复
17楼
再加上3相不平衡也会
回复
18楼
"这个“型号为DZ158LE-100的漏电断路器”为不合格产品",什么水平的版主?电机的正常漏电流就比较大,再加上线路可能比较长,则正常的漏电流就大于30mA了,试一下用100mA或300mA的保护吧
回复
19楼
:lol :lol :lol 区管批评的很有道理
1、空压机22KW,启动需要多久(几秒)?
去看看DZ158LE-100这个断路器过流曲线图,看是否会跳闸。。。
看是否能躲过你空压机启动电流。
5X100A 1S钟跳闸 4X100 1.5S钟跳闸 2X100 7.5S左右跳闸
2、你确定是漏电跳闸吗?
回复
20楼
有可能是你的交流接触器的零线不是真接从漏电断路器里直接出来的。
回复
21楼
我想应该是接线问题.
回复