空气压缩机:电机功率22KW,接触器直接启动。断路器:型号为DZ158LE-100的漏电断路器,额定电流100A,额定动作漏电电流 30mA,问题是,一按启动按钮,漏电保护断路器就跳闸。将电机摘除,按启动按钮,接触器可吸合。用摇表量绝缘电阻,电机对地电阻为无穷大。将漏电保护断路器换做普通断路器,空压机运行正常。请高手帮忙解释下。
空气压缩机:电机功率22KW,接触器直接启动。
断路器:型号为DZ158LE-100的漏电断路器,额定电流100A,额定动作漏电电流 30mA,
问题是,一按启动按钮,漏电保护断路器就跳闸。将电机摘除,按启动按钮,接触器可吸合。
用摇表量绝缘电阻,电机对地电阻为无穷大。
将漏电保护断路器换做普通断路器,空压机运行正常。
请高手帮忙解释下。
2楼
这个“型号为DZ158LE-100的漏电断路器”为不合格产品!
回复
3楼
应该是电动机起动时的泄漏电流造成漏电断路器跳闸。既然是空压机,选普通电动机保护型断路器即可。为何选漏电断路器?
回复
4楼
产品不合格?为什么这么说呢?有什么依据吗
回复
5楼
上面要求的,必须使用漏电断路器
回复
6楼
这个“型号为DZ158LE-100的漏电断路器”为不合格产品!
同意
回复
7楼
你是用的三极漏电断路器吗?如是则将控制电源接到漏电断路器的进线侧.
回复
8楼
回楼上的:
是用的三级漏,不过控制电压时380V的,和这个没关系吧,如果和这个有关,将电机摘除掉的时候按下启动按钮,接触器是不会吸合的。
回复
9楼
不合格产品,也许是,呵呵
回复
10楼
可能性最大的是
1 线路问题(错误接线)
2 干扰(电子式容易受电压影响)
3 回路漏电电流过大
回复
11楼
真的感觉没有必要用漏电, 上面说的, 你也可以和上面交涉, 拿出你的道理. 你就说工业场合用民用的那种漏电, 太敏感了, 总动作.
回复