消防管道上可否接出一个水龙头
liuyijunyijun
2005年06月15日 14:56:55
只看楼主

消防管道上可否接出一个水龙头,用水量很小的水龙头?

消防管道上可否接出一个水龙头,用水量很小的水龙头?
wx8001
2005年06月15日 15:00:17
2楼
不可以啊
回复
responsibility
2005年06月15日 15:02:41
3楼
消防水箱用水不做他用。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!
很重要的。
回复
liuyijunyijun
2005年06月15日 15:04:02
4楼
规范上有规定吗?原因是什么?有没有资料.
回复
liuyijunyijun
2005年06月15日 15:05:27
5楼
我是想问消防管道上可否?
回复
tubbath
2005年06月15日 17:58:40
6楼
不记得规范上有说,但应该不行吧,比如通过水泵接合器对消防管道加压的时候,普通龙头会不会有问题?
回复
responsibility
2005年06月15日 18:44:38
7楼
消防水箱用水不做他用。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!
很重要的。
回复
wangganghand
2005年06月16日 09:15:43
8楼
不可以。消防系统将失灵的
回复
responsibility
2005年06月16日 09:54:24
9楼
你说说为什么偏偏要弄个水龙头出来啊,有这个必要吗,不可以不设置吗,

不知道你处于什么原因问这个问题。
回复
desney
2005年06月16日 10:25:31
10楼
  建规第8.6.1条:消防用水与其他用水合并的室内管道,当其他用水达到最大秒流量时,应仍能供应全部消防用水量。
  现在很多工业建筑在没有工业用水,生活用水量不大的情况下,通常在消防管道上接出一水头,供生活用。
回复
little_strong
2005年06月30日 13:00:01
11楼
不能接.老老实实,再拉一根给水管吧.
回复

相关推荐