10KV 的负荷开关加熔断器与断路器的比较
poplar-ww
poplar-ww Lv.2
2005年06月15日 14:48:29
来自于断路器
只看楼主

我看了许多文章说10KV系统采用负荷开关加熔断器比断路器好, 价格便宜, 开断快...那为什么现在的许多工业项目里我看到的还是断路器多, 多很多, 为什么?

我看了许多文章说10KV系统采用负荷开关加熔断器比断路器好, 价格便宜, 开断快...那为什么现在的许多工业项目里我看到的还是断路器多, 多很多, 为什么?
jing1228
2005年06月15日 16:47:50
2楼
负荷开关是有一些优点,比方说能可靠保护变压器。
不过缺点有也不少啊,维护麻烦,不能选择分断。
回复
changshangxjz
2005年06月15日 17:18:03
3楼
不明白负荷开关维护会比断路器麻烦??
回复
大鼻山
2005年06月15日 17:28:38
4楼
负荷开关柜不到3W,而断路器柜肯定超10W
回复
chengyongkft
2005年06月15日 18:58:02
5楼
保护变压器最好还是用负荷开关加熔断器,特别是油浸的................
回复
74lidw
2005年06月15日 21:25:24
6楼
两者的功能有差异,负荷开关加熔断器而言,熔断器是分相动作,有可能会导致某些保护功能达不到
回复
ruoranmasm
2005年06月16日 08:24:27
7楼
需要无人值班/远程操作等一些功能的时候,就需要用断路器了。
回复
bylanhang
2005年06月16日 10:13:46
8楼
应该说是有几个方面的原因:1、价格。2、功能。需要无人值班/远程操作等,就需要用断路器了。3、规范上说了,对变压器、电容器小于400的可采用熔断器保护,它具有设备少、投资少、维护方便等优点。

billwanghaha:请问哪本规范上说明了

回复
print1982
2005年06月16日 11:15:53
9楼


负荷开关加熔断器的组合中大都采用了触发联动机构,即熔体断开后自动打开负荷开关。
负荷开关加熔断器的组合除了不能重新合闸外,在其他绝大多数地方均优于断路器(特别是开断时间和价格,维护也更方便)




回复