请教集水器和分水器的计算
lilylu2002
lilylu2002 Lv.2
2005年06月15日 14:20:00
来自于中央空调
只看楼主

大家好,各位仁兄请指教空调机房用的集水器和分水器怎么计算选择。小妹在此不胜感激。

大家好,各位仁兄请指教空调机房用的集水器和分水器怎么计算选择。小妹在此不胜感激。
免费打赏
fengyuecao
2007年12月28日 11:37:42
22楼
同意三楼的说法,我做设计一半也是按简明空调设计手册来的!
回复
higeon2005
2007年12月29日 15:22:13
23楼
还不是懂~~~~~~~~~~~~~
回复
2492452
2007年12月29日 17:42:57
24楼
规范上的三楼在实际案例中是不可能全部都做到的.
回复
z19800313
2008年03月19日 15:59:36
25楼

这个应该是分集水器管内的流速吧
回复
fashion103
2008年04月07日 18:40:31
26楼
这个0.5-1.0m/s来选算出来的是筒体直径,还是供回水干管的,我很迷惑呀,希望个位老师赐教呀!如果是筒体的供回水干管的直径是不和末端直径一样呀,
回复
kitty11011
2008年06月10日 15:32:31
27楼
我做的设计也到了选择集水器和分水器的地方了,不知道怎么样选择,在计算书中要怎样体现选择的步骤
回复
苏丹丹丹
2008年07月09日 12:17:25
28楼
本人现从事工业循环冷却水设计,我认为分集水器的流速不能太快是考虑分水不均问题,具体流速范围很大,但我认为在低压情况下(压力在1MPa以下),一般不会大于2m/s,应该考虑分水器进水管径大小,准确的说应考虑进水总流量问题,我也刚刚入行,不是很懂。
回复
qqqqqq124982009
2008年10月15日 21:17:27
29楼
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢!!!!!!!!
回复
eye3.hand3
2008年11月17日 12:57:21
30楼
今天刚好遇到这个问题,我是按照筒体内流速为小于0.5-1m/s算的,也是惴惴不安啊。 希望没错 :victory: :victory:
回复
crazy_123456
2008年11月18日 09:37:00
31楼
3楼的《简明空调设计手册》上数据没错,但是没有详细说明。
《暖通技术措施》上是这样规定的:按断面0.5-1.0m/s初选,并应大于最大接管管径的2倍。