请教集水器和分水器的计算
lilylu2002
lilylu2002 Lv.2
2005年06月15日 14:20:00
来自于中央空调
只看楼主

大家好,各位仁兄请指教空调机房用的集水器和分水器怎么计算选择。小妹在此不胜感激。

大家好,各位仁兄请指教空调机房用的集水器和分水器怎么计算选择。小妹在此不胜感激。
免费打赏
ouyanghongyan
2008年11月18日 15:35:52
32楼
三楼所说的应是正确的,不过流速稍稍放大也没有什么太大问题!
回复
yueguangshou.a
2008年12月09日 15:13:44
33楼
0.5-0.8m/s的流速是根据什么来确定的呢?
回复
chenxinbao99999
2008年12月24日 17:35:51
34楼
应该是按照流速来计算的了
回复
曲水流
2009年01月08日 13:54:11
35楼
应该是三楼的意见,我一般计算取0.8m/s的速度。
回复
hljaczhchy
2009年01月08日 17:09:10
36楼
按流速2.5m/s計算就可以啦
回复
tmj888888
2009年01月15日 10:36:59
37楼



我觉得够了.
回复
星海扎猛子
2009年01月20日 09:33:32
38楼
按0.5-0.8m/s流速算的话是不是太小了?那样的话对大流量的系统来说计算出来的集分水器会非常恐怖的,我觉得还是按《实用采暖通风设计手册》上的数值计算比较好
回复
chengshiguyi
2009年04月09日 21:14:53
39楼
按0.5-0.8m/s流速算的话管径很大
但实际中都没用那样大的
回复
cbijuan
2009年04月14日 15:52:33
40楼
本人也曾研究过这个问题,经过多处查证,得知如下:集分水器实际上是一段大管径的管子,在其上按设计要求焊接上若干不同管径的管接头。确定集分水器管径的原则是使水量铜管集管时的流速大致控制在0.5m/s~0.8m/s范围之内,一般为DN200~500的无缝钢管。
按经验估算为:集分水器管径D=1.5~3倍的集分水器支管中的最大管径。
回复
northyang
2009年04月14日 18:32:41
41楼
不错。不错。真是不错。
回复

相关推荐

APP内打开