四级抗震和非抗震的区别
bobo1404
bobo1404 Lv.2
2009年10月12日 13:03:19
只看楼主

四级抗震和非抗震的区别的归纳

四级抗震和非抗震的区别的归纳
6b9f80a0cef5ed257af7.rar
66.4 KB
立即下载
免费打赏
wangyushicelao
2009年10月17日 22:59:35
2楼
我感觉这就是个名字不一样,先去拜读下楼主上传的论文了。帮忙顶一个~
回复
axyang108
2009年10月18日 13:49:02
3楼
在G101图集中,感觉差别不大。
回复
张小张小强强
2009年11月17日 10:37:17
4楼
四级抗震要有抗震构造措施

非抗震不需要
回复
chenyongxian4
2009年11月17日 13:25:24
5楼
好资料,我所在的地方就是四级抗震,需要中~~`谢谢了。
回复
yaya520025
2009年11月17日 14:11:48
6楼
我想主要是构造上的区别,现在基本上都要抗震设计了呀
回复
xurui0068
2009年11月17日 16:41:08
7楼
非抗震结构任何抗震措施都可以不采用
回复
zqbxfev
2009年11月17日 17:49:41
8楼
我把原文贴上来,方便大家查看:
四级抗震设计与非抗震设计的异同

一、框架柱
1、 柱子的纵筋
图集(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)的36页,提出1~4级抗震设防时,柱的纵向钢筋连接位置:底层底部≥h1/3以后,方可连接,楼层下部是≥hn/6、≥hc、≥500mm以后,方可连接;
图集42页,非抗震设防时,柱的纵向钢筋连接位置:底层底部即可绑扎连接,≥500mm可机械连接或焊接;
从36页和42页的比较中,四级抗震与不抗震的柱在纵向钢筋可连接区域上的不同。
2、 柱子的箍筋
图集40页,四级抗震要求:底层下部≥h1/3加密,底层上部和楼层上下各方hn/6、≥hc、≥500mm必须加密;纵向钢筋搭接连接区域也必须加密。
图集45页,非抗震要求:仅仅在纵向钢筋绑扎搭接连接区域对箍筋进行加密。
这是四级抗震与非抗震KZ箍筋的不同要求。
二、框架梁
1、 框架梁的顶部的纵向钢筋
图集54页下面的KL图是三、四级抗震的要求,要求顶部的纵向角筋需设置“通常钢筋”
图集57页:非抗震,顶部不须设置通常角筋。
因此54页角筋有laE要求,而57页角筋只有150mm的要求,没有laE的要求
这是上部角筋的区别!
2、 框架梁的底部纵向钢筋
从图集54页下面的图可以看到:底部钢筋伸入支座的长度应≥laE,且应≥0.5hc+5d
图集57页的图可以看到:①底部钢筋伸入支座的长度≥la,无需满足≥0.5hc+5d的要求。②允许底部钢筋在支座外近支座ln/3范围内搭接连接。 57页有3行图,第一行和第三行各画了3柱两梁组成的非抗震框架 中间的右边是一个“支座、节点范围之外的下部钢筋搭接”,在这个小图中,柱子的左边,明示了:在距离支座≤ln/3进行ll搭接连接的做法。
这是梁下部纵向钢筋的四级抗震与非抗震的不同要求
3、 框架梁的箍筋构造
图集63页的图可以看到:在梁端≥1.5hb、≥500mm的区域加密,纵向钢筋搭接连接区域也必须加密。
图集64页的图可以看到:梁端箍筋无需加密,仅仅在纵向钢筋搭接连接区域加密。
这是梁箍筋的不同要求
回复
gaijiaofan
2009年11月17日 18:15:56
9楼
我想主要是构造上的区别,现我想主要是构造上的区别,现在基本上都要抗震设计了呀在基本上都要抗震设计了呀
回复
wm118
2009年11月18日 14:32:08
10楼
先下载看了再说 顶 顶 顶
回复
sinrry
2009年11月20日 08:57:33
11楼
应该是构造上的区别吧,关注的不多,我们是8度区:)
回复

相关推荐