PT容量问题?
ccshys
ccshys Lv.3
2009年10月11日 09:12:49
只看楼主

请问各位PT的极限容量怎么解释,例如,用PT给6台VS1提供操作电源,PT极限容量为400VA,VS1合闸功率为368W,请问能够满足要求吗?

请问各位PT的极限容量怎么解释,例如,用PT给6台VS1提供操作电源,PT极限容量为400VA,VS1合闸功率为368W,请问能够满足要求吗?
免费打赏
bahnje514
2009年10月11日 15:17:25
2楼
你总不能6台一合吧,怕什么,一台算能合上,加点余量就行了,照明加热另外取电源
回复
ccshys
2009年10月12日 15:17:53
3楼
那位帮忙解释一下极限容量 的概念!谢谢
回复
shenzhen_aut
2009年10月12日 15:43:31
4楼
:) :)
个人理解:
因负载过重,使输出电压降为额定值的80%时的最大输出值,就是极限容量。此时波形已近失真,输出只能给仪表供电,不能用来做测量信号了


[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2009-10-12 15:45 编辑 ]
回复
gike
2009年11月07日 16:58:25
5楼
极限容量及该元器件所能输出的最大容量,不能长期运行
回复
feng369
2009年11月09日 13:48:03
6楼
可以选用电源式电压互感器,如SPS
回复
zhagnqing
2009年11月12日 13:27:28
7楼
还有什么专家给个详细的解答啊?
回复
yeyishuang_a
2010年02月02日 14:10:50
8楼
操作电源一般应该保证能2台断路器同时合闸,并且断路器的机械特性符合要求,你用的电压互感器的输出极限容量是不够的,现在有双线圈的电压互感器,一只线圈提供测量保护,另一只提供AC220V或AC110V操作电源,其输出容量可达800~2000KVA.
回复
ejiajiay
2010年02月02日 14:21:30
9楼
PT一般只用于测量,不用于供电!
回复
xxbgdl
2010年02月10日 11:55:29
10楼
有两种型号额定容量在900VA以上,型号是JDZC和DC型
回复
muzy123456
2010年02月10日 13:36:42
11楼
耐心等候专家的答复
回复

相关推荐

APP内打开