请问各位PT的极限容量怎么解释,例如,用PT给6台VS1提供操作电源,PT极限容量为400VA,VS1合闸功率为368W,请问能够满足要求吗?
请问各位PT的极限容量怎么解释,例如,用PT给6台VS1提供操作电源,PT极限容量为400VA,VS1合闸功率为368W,请问能够满足要求吗?
2楼
你总不能6台一合吧,怕什么,一台算能合上,加点余量就行了,照明加热另外取电源
回复
3楼
那位帮忙解释一下极限容量 的概念!谢谢
回复
4楼
:) :)
个人理解:
因负载过重,使输出电压降为额定值的80%时的最大输出值,就是极限容量。此时波形已近失真,输出只能给仪表供电,不能用来做测量信号了
[
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2009-10-12 15:45 编辑 ]
回复
5楼
极限容量及该元器件所能输出的最大容量,不能长期运行
回复
6楼
可以选用电源式电压互感器,如SPS
回复
7楼
还有什么专家给个详细的解答啊?
回复
8楼
操作电源一般应该保证能2台断路器同时合闸,并且断路器的机械特性符合要求,你用的电压互感器的输出极限容量是不够的,现在有双线圈的电压互感器,一只线圈提供测量保护,另一只提供AC220V或AC110V操作电源,其输出容量可达800~2000KVA.
回复
9楼
PT一般只用于测量,不用于供电!
回复
10楼
有两种型号额定容量在900VA以上,型号是JDZC和DC型
回复
11楼
耐心等候专家的答复
回复