某砖混住宅 地下一层 地上六层,坡屋顶,用pkpmjccad计算墙下条形基础计算的条基尺寸大,而且开间小 所以有的基础都撞到一起了很难弄 ,甲方不让做筏板基础 请高手提好方法怎么办?谢谢了
某砖混住宅 地下一层 地上六层,坡屋顶,用pkpmjccad计算墙下条形基础
计算的条基尺寸大,而且开间小 所以有的基础都撞到一起了
很难弄 ,甲方不让做筏板基础 请高手提好方法
怎么办?谢谢了
2楼
建议读出上部荷载组合,手工验算,不要信jccad
回复
3楼
但是 若手工算的话 ,怎么考虑交叉处的重叠面积 jccad是考虑的 所以选的尺寸很大
回复
4楼
谢谢2楼的 :call: :call: :handshake
回复
5楼
这个可以用软件直接计算生成的
回复
6楼
验算下咯,确实大也没有办法啊,好好沟通,或用其他的基础咯
回复
7楼
处理好地基,使得fa大于200KPa,调出一层轴力图,手工计算,基础宽度不会很大,我们经常做。
回复
8楼
交叉的两个独基,可以合并成单独的一个就行,就是有点大就是
回复
9楼
墙下桩基或者进行地基处理。
回复
10楼
PKPM目前所采用的重复面积计算原则偏于保守,可以手算后更具墙体相交情况条基宽度乘以一定的放大系数,不够精确。可以参考《地基基础规范理解与应用》一书中作比较精确的计算。
回复
11楼
建议用手算算荷载和大小?
回复