变压器及发电机系统的接地
开心3250
开心3250 Lv.6
2005年06月15日 07:15:51
来自于变压器
只看楼主

现有一工程,变压器及低压配电房在二层。而发电机房则在配电房下方首层。那么配电房与发电机系统的接地时候可以和防雷接地做成一个联合接地系统。本建筑防雷等级为二级。接地电阻小于1欧姆。还是变压器及发电机系统的接地都要分开,也与防雷接地分开????

现有一工程,变压器及低压配电房在二层。而发电机房则在配电房下方首层。那么配电房与发电机系统的接地时候可以和防雷接地做成一个联合接地系统。本建筑防雷等级为二级。接地电阻小于1欧姆。
还是变压器及发电机系统的接地都要分开,也与防雷接地分开????
免费打赏
donggewang
2005年06月15日 08:57:58
2楼
可以公用接地装置
回复
ruoranmasm
2005年06月16日 10:07:24
3楼
分开的时候接地电阻小于4欧姆,共用的时候接地电阻小于1欧姆。