虽然在这里看了一些相关帖子,但现在对断路器的整定电流不是很了解,像断路器的额定电流跟脱扣器的额定电流有什么区别呢?我这有个老师傅说断路器的整定电流就是反时限过负荷保护的整定值,还有瞬时脱扣,短延时脱扣和长延时脱之类的,有点搞迷糊了,具体在什么场合下选用什么样的保护呢,新手刚上路,麻烦各位指点指点,谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!

虽然在这里看了一些相关帖子,但现在对断路器的整定电流不是很了解,像断路器的额定电流跟脱扣器的额定电流有什么区别呢?我这有个老师傅说断路器的整定电流就是反时限过负荷保护的整定值,还有瞬时脱扣,短延时脱扣和长延时脱之类的,有点搞迷糊了,具体在什么场合下选用什么样的保护呢,
新手刚上路,麻烦各位指点指点,谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!
yujunzhilian
2009年10月09日 21:41:21
2楼
拿个开关来说明吧,比如说施耐德NSX400/125的一只开关,400是它的一个系列,这个系列中有很多总(比如说400/160。400/250。400/400等),125只是这只开关的额定电流(开关可正常工作在0至125A电流范围内)。
脱扣电流值是在这个额定电流范围内取的一个值,一般开关上面都有可调的一个旋扭。比哪说这只400/125的开关,你可以把脱扣电流调到80A,意思就是说当开关通电电流达到80A时,开关就会脱扣,也就相当于开关主回路断开的意思。(开关有三个档位,分,合,脱扣,脱扣理论上是个不分不合的中间档位,实际可当作分断位置)
要是你不太懂,你可以简单的认为脱扣值就是让开关跳的值。而且脱扣值是在开关额定值范围内设的一个值。开关的额定值是死的,买回来就那样,而脱扣值是可调的,一般在开关的额定值0.8~1.0之间。
像你说的瞬时脱扣,短延时脱扣和长延时脱扣,这些只是来区分电流达到一定值后,开关动作时间长短的。比如像上面我们设脱扣值为80A为长延时,时间设为3秒,那么意思是电流达到80A时,要过三秒开关才脱扣。你同时设短延时为90A,时间为0.5秒,意思是如果电流升的很快,一下子越过80到90A了,只要一达到这个值0。5秒后开关就会脱扣。同样瞬时脱扣的值设的肯定要比前面两个大些,设100A吧,就是说当电流一下子到100A后,开关会马上脱扣。

这些脱扣值设的范围都是在额定电流范围内的。
我这样说了半天,你明白没?

我也是刚做电气这行一年多,要是有误解的地方,还请各位大哥指点。谢了。
回复
wildwolfyy
2009年10月09日 22:04:37
3楼
老是问大家都觉得不好意思了,

自己在论坛里找到了一些,都是网友们帖出来的,我汇总了一下,呵呵,


瞬时脱扣器又叫电磁式脱扣器,即只要电流达到动作值立刻动作(实际上就是一电磁铁)一般作短路保护用;复式脱扣器又叫热电磁式脱扣器,是在瞬时脱扣器的基础上加上双金属片,构成反时限过载保护,即复式脱扣器既有短路保护又有过载保护
电动机保护用断路器一般应选用带复式脱扣器电动机保护用断路器
一般配电用断路器可选瞬时或复式脱扣器

复式脱扣器是指同时具有瞬时脱扣和延时脱扣

根据断路器的结构,脱扣器分为复式脱扣器、电磁脱扣器
电磁脱扣器只提供磁保护,也就是短路保护,其实际上是一个磁回力,当电流足够大时产生的磁场力克服反力弹簧吸合衔铁打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。
复式脱扣器提供磁保护和热保护,热保护也就是过载保护。热保护:电流经过脱扣器时热元件发热(直热式电流直接过双金属片),双金属片受热变形,当变形至一定程度时,打击牵引杆从而带动机构动作切断电路。
一般来说,电路中都用复式脱扣器来提供短路和过载保护,只有一些特殊场合用电磁脱扣器提供短路保护,而由其它元件(如热继电器)来提供过载保护。断路器用于电动机回路的保护不如热继电器灵活,而用于线路保护又达不到目的,就只选瞬时脱扣算了。

断路器的脱扣分为:热脱扣、电磁脱扣、复式脱扣、分励脱扣、失压脱扣等。
在作用方式上,电磁脱扣、分励脱扣、失压脱扣均可以视为瞬时脱扣;热脱扣为具有反时限特性的延时脱扣;复式脱扣参考其曲线,兼有瞬时脱扣、反时限特性的延时脱扣的特点。

复式脱扣器含瞬时脱扣和延时脱扣
瞬时脱扣用于短路保护,延时脱扣用于过载保护。短路短延时保护功能 也有

失压脱扣器,在断电或欠压时衔铁释放使开关脱扣;分励脱扣器,得电时衔铁吸合使开关脱扣。

都安装在塑壳开关面板下,分励脱扣有出线接到紧急停止按钮。

失压脱扣器是用在大电挺了以后应急电源供电时,切断不重要的负荷,而分励脱扣器在紧急状况时,一般是火灾时用来在消防控制室切断非消防负荷用,


失压脱扣器器用于失压保护,例如当停电后不允许设备自启动时。分励脱扣器用于外部控制信号使断路器跳闸,例如继电保护回路、按钮等。分励脱扣器就是控制这个开关的分闸,一般会在开关的旁边拖出来两根线,并会贴上标识说明。



热/磁脱扣,电子脱扣。电磁脱扣有什么区别啊/
热:双金属片,利用发热动作;过载保护
磁:利用电流产生的磁场动作;短路保护
电子:内置电流传感器及电子计算单元

电子式控制精度相对较高,且现场可调,而传统的热脱扣器就不太好调了
要求不高而且参数固定不变的一般采用热磁脱扣器,够经济。
精度要求较高,参数需要设定或改变的一般采用电子脱扣器,够安全。

热/磁脱扣,属于复式脱扣,既有延时保护,又有瞬时保护, 电磁式只有瞬时保护,且和热/磁式瞬时整定值不一样,电子式,通常具有三段保护.


热磁脱扣:
包含热脱扣、电磁脱扣两个功能。热脱扣是通过双金属片过电流延时发热变形推动脱扣传动机构;电磁脱扣是通过电磁线圈的短路电流瞬时推动衔铁带动脱扣。
电子脱扣:
可以有以上所有功能,并可以方便地进行整定。电子脱扣器就是用电子元件构成的电路,检测主电路电流,放大、推动脱扣机构。
差别:
前者性能稳定且不受电压波动影响、寿命长、灵敏度低、不易整定;后者功能完善、灵敏度高、整定方便、受电源影响、略易损坏。
回复
wildwolfyy
2009年10月09日 22:05:04
4楼
luosongguo1986
2009年10月10日 06:53:47
5楼
一般智能断路器有3种脱扣器:分励脱扣器、欠压脱扣器和过流脱扣器;您说的应该指的是过流脱扣器的动作值设定曲线吧??三段式过电流保护特性说的断路器过流脱扣器可以分别设定长延时、短延时及瞬时动作电流值,瞬时脱扣器一般用作短路保护。 短延时脱扣器可作短路保护,也可作过载保护。
回复
electricity
2009年10月10日 09:50:10
6楼
LZ能写这么多, 不是挺明白的吗?
回复
tank-----no.1
2009年10月10日 20:15:51
7楼
:lol :lol :lol
回复
红苹果
2009年10月12日 14:23:47
8楼
:lol :lol
一般短延时脱扣器是上下级保护配合需要,长延时一般用来作过载保护;短延时和瞬时作短路保护。
一般低压断路器:长延时一般在10S左右,短延时一般0.1s或者0.4S,瞬动一般小于等于0.1S。
回复
wlsunway
2009年12月22日 09:34:42
9楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
短路以后
2009年12月22日 09:56:14
10楼
路过,顶一下。
回复
zjs3022
2009年12月28日 17:22:44
11楼
看过了,写的很通俗很好啊!应该支持一下,希望大家都能发表一下见解!:lol :victory: