1.柴油发电机是否需要无功补偿?2.选择柴油发电机容量时是按所带设备的计算容量还是实在容量来选择?3.所带设备的无功功率是由发电机提供吗?
1.柴油发电机是否需要无功补偿?
2.选择柴油发电机容量时是按所带设备的计算容量还是实在容量来选择?
3.所带设备的无功功率是由发电机提供吗?
2楼
綜合回復~
發電機供應無功功率, 以一般功率因數0.85, 約能提供0.62*有功功率的無功功率~
發電機容量依ISO分為Stand-by, Prime Power, Continuous等級;
(是以每年運轉幾小時做分別)
如果您是連續正常使用, 建議選用Continuous等級,
如果是緊急時才用, 煩請參考製造廠商提供之計算方式,
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
3楼
1、是否需要无功补偿,按负载是否需要无功,在设计时考虑网供的无功补偿与发电机供时共用。
2、计算的负荷应该与实际负荷是相近的。
3、有补偿柜了,发电机与负载之间的无功交换就会很小,没有补偿柜时,只有发电机与负载交换无功了。
回复
4楼
第二条还是没看明白,是按有功功率选还是视在功率选发电机的容量?
回复
5楼
您是香港的, 还是台湾的, 很专业, 请问这个Stand-by, Prime Power, Continuous 如果分的?
回复
6楼
查一下《工业与民用配电设计手册》和《民规》就知道了
回复
7楼
个人觉得手册上说的深度不够,这个问题值得深入探讨一下
回复
8楼
同意楼上所说 关于柴油发电机房的布置 手册上的内容已经不满足设计需要的了
回复
9楼
回复 5# 的帖子
台灣
非柴油發電機專業
"發電機容量依ISO分為Stand-by, Prime Power, Continuous等級;
(是以每年運轉幾小時做分別)"
您可以參考ISO8528&3046的說明與要求
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
10楼
困惑中,想知道更详细的答案
回复
11楼
似乎明白了一点
回复