关于电压互感器二次回路一点接地方案探讨
gwbx11
gwbx11 Lv.3
2009年10月08日 15:34:09
来自于变压器
只看楼主

反措中,对电压互感器的规定有一条:经控制室零相小母线(N600)连通的的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地。在变电站中,电压互感器二次绕组一般有2组星形,1组三角形。问题1:星形与三角形二次绕组的N相是否要短接在一起,在哪个地方短接,屏顶小母线是否需设2条独立的N600小母线?问题2:对35kV和10kV配电装置,单母线分段接线的情况下,如果电压并列切换装置就地装于开关柜上,电压互感器的二次绕组中性点是否还需加氧化锌阀片接地?

反措中,对电压互感器的规定有一条:经控制室零相小母线(N600)连通的的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地。

在变电站中,电压互感器二次绕组一般有2组星形,1组三角形。

问题1:星形与三角形二次绕组的N相是否要短接在一起,在哪个地方短接,屏顶小母线是否需设2条独立的N600小母线?

问题2:对35kV和10kV配电装置,单母线分段接线的情况下,如果电压并列切换装置就地装于开关柜上,电压互感器的二次绕组中性点是否还需加氧化锌阀片接地?
免费打赏
lingxuct
2009年10月08日 17:59:51
2楼
1、经控制室零相小母线(N600)连通的的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地。注意“零相小母线(N600)连通的”!
2、35KV及以上的都需要,10KV及以下的可以装其他过电压保护。
回复
yoke333
2009年10月09日 11:43:22
3楼
1、 经屏顶小母线的N600联通。零相小母线只有一条。
2、我这边的110kV的没用那个东西。用的是氧化锌避雷器。请哪位高手把第二个问题讲清楚点,谢谢
回复
sucmlm
2009年10月26日 22:27:19
4楼
1,一般只需要1个N600小母线即可 在PT的二次侧短接起来就可以
2,一般直接接地即可
回复
maohaiming
2009年11月02日 13:02:12
5楼
我们的做法是在并列装置柜把PT的两个绕组的N600并接
然后电缆连接到公用测控柜一点接地
回复
fumart
2009年12月21日 22:04:42
6楼
5#正解
回复
gwbx11
2009年12月28日 19:45:09
7楼
2、35KV及以上的都需要,10KV及以下的可以装其他过电压保护。

此条如何理解。
回复
ygs2623
2010年01月23日 22:46:38
8楼
学习学习!
回复
swedi2667
2010年01月24日 15:01:22
9楼
一般设置小母线
回复
feiniao0003
2010年01月24日 21:27:01
10楼
1、经控制室零相小母线(N600)连通的的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地。
是否这种接地也要连接到主接地网啊?
期待高手解答

[ 本帖最后由 feiniao0003 于 2010-1-24 21:28 编辑 ]
回复
yutaolion
2010年02月21日 13:55:26
11楼
楼主真是大公无私的人,希望继续发扬,贴出更多更好的内容。
回复

相关推荐

APP内打开