请教!!
aiping888
aiping888 Lv.2
2009年10月06日 12:59:14
只看楼主

我公司10KV配电室准备新增加一台400KVA变压器,低压总进线到变压器之间用电缆连接,这根电缆如何选择(577.37A)?

我公司10KV配电室准备新增加一台400KVA变压器,低压总进线到变压器之间用电缆连接,这根电缆如何选择(577.37A)?
红苹果
2009年10月06日 14:40:40
2楼
按变压器容量来选择,计算高压侧电流。(应该按变压器来选择,因为后面负荷可能不确定):lol
回复
lingyan16
2009年10月06日 17:15:29
3楼
变压器低压侧电流:lol
回复
tank-----no.1
2009年10月06日 19:35:48
4楼
算一下电流,然后查看一下动力电缆的载流量。
是用三芯或四芯还是五芯,要看你的了。
至于阻燃,钢带,耐温等选择要看你的使用场合。
回复
lingxuct
2009年10月06日 20:16:05
5楼
看楼上几位对楼主的态度,楼主会感激涕零的!
人家问577A电流用多大电缆,你们倒好,让他计算,计算什么?要他计算,他还来问你们?!
高低压配电室之间还需要什么“阻燃、铠装”?用几芯他不知道?
你们为了积分就可以到别处去灌水吧!

楼主想用电缆,可以用二根120的交联电缆,可以承受610A以下电流。
建议能用铜排时尽量用铜排。
回复
zoe57
2009年10月06日 20:25:25
6楼
区管就是区管,回帖质量也要把好关。辛苦。
回复
鸭江绿水
2009年10月06日 20:52:33
7楼

坐等吃现成的有什么意思。这种问题还用问,勤劳些,查查书什么都明白了。论坛不但授人以鱼,还应授人以渔。
回复
红苹果
2009年10月07日 14:29:00
8楼
:lol
看错了,还以为他高压侧呢。。
低压侧要电缆的话,两根120并不错。
回复
rogernt
2009年10月09日 11:14:26
9楼
04DX101-1数据:2(3*185+1*95)
回复
m3030530
2009年10月09日 15:42:50
10楼
:kiss: :kiss: :kiss:
回复

相关推荐

APP内打开