有一办公室有5P空调2台,电脑20台(350W) 照明用电3KW 应该选用多大的空气开关?请帮忙列出具体的计算方法。不胜感激,谢谢。
有一办公室有5P空调2台,电脑20台(350W) 照明用电3KW 应该选用多大的空气开关?请帮忙列出具体的计算方法。不胜感激,谢谢。
2楼
:L
这要计算啥,看手册或者有关规范。按需要计算法计算负荷、选择电缆。
就用其额定功率加起来算,5P空调也就大概在5*735W近4KW左右。
4KW *2 + 0.35*20+3 = 18KW左右吧
需要系数取0.9(如果多个办公室可以取0.85),功率因数取0.8就行了。没必要那么仔细计算。
如果你想详细计算呢,那么照明、空调、电脑自己去查功率因数跟需要系数计算吧。
都这么详细计算的话,那一个设计要花多长时间啊。哈哈。:lol
回复
3楼
Pe=18KW Kx = 0.9 COSA =0.8 Ij = 18/0.38/1.732*0.9/0.8 = 30A
回复
4楼
1p=>735W? 我很想很想知道可调匹数与电功率的关系
回复
5楼
电压不是220V吗?这什么是380V?
回复
6楼
:lol :lol
哪里规定要用220V了?哪里又规定不准用380V了?
回复
7楼
三相4线或5线的吧。
回复
8楼
2\3#朋友讲的不错。空调的P就是匹,是指压缩机的功率。1匹=735W,由于空调里还有风扇、指示灯等,故1P空调按800~900估算电功率就可以了。
回复