关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知各省、自治区、直辖市公安厅、局,住房和城乡建设厅、建委,江苏、山东省建管局,新疆生产建设兵团公安局、建设局:为有效防止建筑外保温系统火灾事故,公安部、住房和城乡建设部联合制定了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,现印发你们。请结合工作实际,认真贯彻执行。相关标准规范制修订后,按发布的标准规范的有关规定执行。 公 安 部 住 房 和 城 乡 建 设 部

关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知

各省、自治区、直辖市公安厅、局,住房和城乡建设厅、建委,江苏、山东省建管局,新疆生产建设兵团公安局、建设局:
为有效防止建筑外保温系统火灾事故,公安部、住房和城乡建设部联合制定了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,现印发你们。请结合工作实际,认真贯彻执行。相关标准规范制修订后,按发布的标准规范的有关规定执行。


公 安 部 住 房 和 城 乡 建 设 部

二 〇 〇 九 年 九 月 二 十 五 日
民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定
第一章
一般规定
第一条
本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。
第二条
民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A 级,且不应低于B2 级。
第三条
民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设计、施工及使用,除执行本暂行规定外,还应符合国家现行标准规范的有关规定。
第二章
墙体
第四条
非幕墙式建筑应符合下列规定:
(一)住宅建筑应符合下列规定:
1 、高度 大于等于100m 建筑,其保温材料的燃烧性能应为A 级。

2 、高度大于等于60m 100m 建筑 ,其 保温材料的燃烧性能不应低于B2 级。当采用B2 级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
3 、高度大于等于24m 60m 建筑 ,其 保温材料的燃烧性能不应低于B2 级。当采用B2 级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
4 、高度小于24m 的建筑, 保温材料的燃烧性能不应低于B2 级。其中,当采用B2 级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
(二)其他民用建筑应符合下列规定:
1 、高度大于等于50m 建筑,其保温材料的燃烧性能应为A 级。
2 、高度大于等于24m 小于50m 建筑,其保温材料的燃烧性能应为A 级或B1 级。其中,当采用B1 级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
3 、高度 小于24m 建筑 ,其保温材料的燃烧性能不应低于B2 级。其中,当采用B2 级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
(三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm ,其他层不应小于3mm
(四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。

[ 本帖最后由 danewoo 于 2009-10-3 18:39 编辑 ]