请教一些图纸标注的问题
koalabear
koalabear Lv.3
2005年06月14日 10:54:50
只看楼主

1、附件图纸左下角的“BV-5*25MM2 G50”其中G50是什么意思?2、图中“TIB1-63/2P 10A”和“TIB1-32/2P 16A”其中TIB1-63和TIB1-32各表示什么?3、为什么有的照明分路要配CJ20 16A,有的不用。CJ20 16A是什么元件?

1、附件图纸左下角的“BV-5*25MM2 G50”其中G50是什么意思?
2、图中“TIB1-63/2P 10A”和“TIB1-32/2P 16A”其中TIB1-63和TIB1-32各表示什么?
3、为什么有的照明分路要配CJ20 16A,有的不用。CJ20 16A是什么元件?

1118718041502.jpg

李兴龙机电科技
2005年06月14日 11:05:08
2楼
斑竹转到新手课堂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
leedreamfly
2005年06月14日 11:17:00
3楼
1、G50应该是旧的符号标注,是50的保护钢管。

2、是小型断路器的型号。

3、交流接触器。
回复
koalabear
2005年06月14日 12:54:06
4楼
这个小型断路器的型号是哪个厂家的啊?

还有为什么要加交流接触器啊,远端控制??
回复
han2003
2005年06月14日 14:05:31
5楼
TIBI是tcl的产品,加接触器,是为了用远程控制,或自动控制
回复
雨过天晴
2005年06月14日 14:11:42
6楼
这个配电箱怎么有两个品牌的开关?
回复
koalabear
2005年06月14日 15:54:22
7楼
在这里的图纸区看到的啊 所以我分特了
回复

相关推荐