该配电室为10kv系统,容量为7000kva,10kv进线断路器开断电流计算??
该配电室为10kv系统,容量为7000kva,10kv进线断路器开断电流计算??
2楼
整个高压配电室所带负荷为7000KVA,如果全部负荷都从一个进线断路器通过(电流),满负荷时的正常工作电流是404A左右。正常分断一般停电是从下往上分(断)开关的,分断时电流是非常小的。
如果是分断故障电流,则是电源电压除以电源至故障点阻抗。在配电室母线进线断路器设置的保护,通常按出线保护的后备保护为主的过流保护,带时限速断是配出断路器以上的短路电流计算。这个短路电流是标称电压除以电源至配电室母线的阻抗。
回复
3楼
7000KVA是你的10KV进线短路器下面的负荷, 只能决定进线断路器的额定电流, 短路开断容量要从进线上面的系统算起, 和这个7000无关.
回复
4楼
谢谢!7000KVA是两台变压器的容量。:handshake
[